帖子发布:2015年10月30日星期五上午4:30帖子主题:原地偏转检查 回复报价

大家好,我在staad设计了一栋建筑,但我不明白staad是如何计算梁的挠度的,一楼的梁已经失效了。请问谁能计算一下并告诉我梁是否在挠度上失败的计算,以及staad是如何计算挠度值的
回到顶部
查看用户配置文件发送私信
TYL
半岛软件下载SEFI常客
半岛软件下载SEFI常客


加入日期:2014年1月22日
职位:27

帖子发布:2016年2月5日星期五上午11:09文章主题: 回复报价

与大多数结构分析软件一样,Staad使用矩阵刚度法计算挠度值。

这取决于你在Staad中建模什么。如果它是一个钢结构,那么我会说挠度计算将是相当准确的(如果没有屈曲或稳定性问题)。因此,对于钢结构,您需要根据允许的挠度限制检查在Staad中获得的挠度。

对于混凝土结构,这就不那么简单了。这是由于混凝土即使受到服务载荷通常也会开裂。由于Staad计算的挠度假设未开裂的截面,挠度值显示是不准确的。因此,对于钢筋混凝土结构,挠度不直接进行校核,但通常通过满足设计规范规定的允许跨度/深度比来间接校核。