你好,
对发布的国家灾害管理指南医院建筑,禁止平板和预应力楼板系统建议。
但是我没有得到相同的原因。

请把一些光。

该指南页38,http://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Hospital-Safety.pdf:-

“ProhibitedStructural系统下列结构系统职能用于新医院:
1。平板的建筑物,或withoutstructural墙;
2。预应力楼板系统;
3所示。预制建筑与自然orman-made(材料),部分或全部的结构,
4所示。预制结构在整个结构中的一部分
5。大悬臂结构和大跨度结构
6。无筋砌体建筑
(c)的结构配置
(我)常规的结构配置
所有新医院建筑应定期结构配置。建筑应当被视为regularwhen他们满足条款7.1的要求制定了印度地震
代码是:1893(1)一部分。浮动andsetback列不得在建筑物。
(2)禁止结构配置
结构配置与openground层或灵活或弱层在任何其他层次职能在医院建筑

_________________
拉胡尔Gehlot
英国应(ICE) |蹭(米氏)


最后由RAHULGEHLOT2009编辑于2016年2月19日星期五,46点;编辑2倍
回到顶部
查看用户的配置文件”title=发送私人信息”title=
RAHULGEHLOT2009
半岛软件下载SEFI常客
半岛软件下载SEFI常客”title=


加入:2008年9月19日
职位:28

帖子”title=发布:2016年2月19日星期五凌晨4文章主题:禁止平板,NDMA预应力楼板系统在医院建筑 回复报价”title=

你好,

对发布的国家灾害管理指南医院建筑,禁止平板和预应力楼板系统建议。

但是我没有得到相同的原因。

请把一些光。

该指南页38,
http://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Hospital-Safety.pdf

http://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Hospital-Safety.pdf

“禁止结构系统”

下列结构系统职能用于新医院:

1。平板的建筑物,或withoutstructural墙;
2。预应力楼板系统;
3所示。预制建筑与自然orman-made(材料),部分或全部的结构,
4所示。预制结构在整个结构中的一部分
5。大悬臂结构和大跨度结构
6。无筋砌体建筑
(c)的结构配置
(我)常规的结构配置

所有新医院建筑应只有常规的结构配置。建筑应当被视为常规当他们满足条款7.1的要求制定了印度地震代码:1893(第1部分),浮动和挫折列不得在建筑物。

(2)禁止结构配置

结构配置与开放地面层或灵活或弱层在其他层面禁止在医院建筑。”



警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。
Guidelines-Hospital-Safety.pdf
描述:

下载
文件名: Guidelines-Hospital-Safety.pdf
文件大小: 3.22 MB
下载: 639年时间(年代)


_________________
拉胡尔Gehlot
英国应(ICE) |蹭(米氏)


最后由RAHULGEHLOT2009编辑于2016年2月19日星期五,47点;编辑2倍
回到顶部
查看用户的配置文件”title=发送私人信息”title=
RENJITH C

…”title=


加入了:2009年2月18日
帖子:94
地点:特里凡得琅

帖子”title=发布:2016年2月19日星期五早上6:10文章主题: 回复报价”title=

亲爱的拉胡尔

谢谢,很有用的信息对于那些工作医院项目。

问候

RENJITH C
回到顶部
查看用户的配置文件”title=发送私人信息”title=海报网站访问”title=
K B NEELAKANTAN
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员”title=


加入:2010年3月18日
职位:10

帖子”title=发布:2月19日星期五,2016年49文章主题:禁止平板,NDMA预应力楼板系统在医院建筑 回复报价”title=

亲爱的先生
我引用的研究论文mae.cee.illinois.edu;Report03-06:
“脆弱性曲线推导出平板结构反映的固有特征
这个结构形式。相比普通的曲线框架类似的时刻
结构类,它是观察到的脆弱性曲线更容易地震
危险,因为他们足够的侧向阻力和干扰性能高
地震需求的水平。
•平板系统的脆弱性曲线发展变得越来越平的极限状态的转变
从轻微到完成。这是由于的统计分布的性质
响应数据。国际米兰的可变性的故事在高地震烈度水平漂移
更明显的相对变化在低强度水平。因此小
低强度的变化导致的极限状态exceedence显著差异
概率。”
我觉得作为防范措施平坦的石板,大跨度结构,长悬臂等�由于地震漏洞可能被禁止在重要结构。虽然建筑设计可以安全地,可能已经��这一规定由于休闲方法的理解很多工程师可能签署的结构工程师也可能没有专业知识和可能是由于怀疑工艺、质量控制、风险避免公共当局的态度等。
我不知道真正的原因。如果有人知道他们可能丢光。
感谢和问候
K.B.NEELAKANTAN
是我(Str) PMP 5
为副总经理(科技)(现已卸任)央行2016年- 2月19日利比亚,“RAHULGEHLOT2009”< forum@www.buonovino.com 半岛软件下载(forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用:
你好,

sandeepmonica3
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员”title=


加入:10 2011年8月
职位:7

帖子”title=发布:2月19日星期五,2016年49文章主题:禁止平板,NDMA预应力楼板系统在医院建筑 回复报价”title=

亲爱的可能由于不可预知的逆转的压力在灾难(地球庸医或其他)虽然这可能原因是覆盖在1893年很好(可能需要更比)作者认为这些成员可能会影响在极端不利的灾难。我的意思是,这些可能会加速的失败原因。我认为作者希望医院必须安全甚至极端的时候灾难Sandeep IIT德里批准结构从迪拜市在星期五,2016年2月19日09:57:04 + 0530 >你好,写道:“RAHULGEHLOT2009 > >国家灾害管理指南的怨恨释放医院建筑,禁止平板和预应力楼板系统建议。> >但我没有得到相同的原因。> >请通过一些光。> >指南州38页>http://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Hospital-Safety.pdf> >http://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Hospital-Safety.pdf> >“禁止结构系统”> >下列结构系统职能用于新医院:> > 1。平板的建筑物,或withoutstructural墙;> 2。预应力楼板系统;> 3。预制建筑与自然orman-made(材料),部分或全部的结构和> 4。预制结构,整个结构> 5中的一部分。> 6大悬臂结构和大跨度结构。无筋砌体建筑> (c)结构配置> (i)常规结构配置> >所有新医院建筑应只有常规的结构配置。建筑应当被视为常规当他们满足条款7.1的要求制定了印度地震代码:1893(第1部分),浮动和挫折列不得在建筑物。 > > (ii) Structural Configurations Prohibited > > Structural configurations with open ground storeys or flexible or weak storeys at any other level shall be prohibited in hospital buildings." > > Regards, > Rahul > > > > > --

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件”title=发送私人信息”title=
sankul60
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员”title=


加入了:2009年12月25日
职位:3

帖子”title=发布:2016年2月19日星期五上午11文章主题:禁止平板,NDMA预应力楼板系统在医院建筑 回复报价”title=

它被放置故意为常规框架结构给更多的时间来逃避的eq.as整体结构不会在这样框架结构的突然崩溃。和such safety is comparatively less in flat slab/prestressd/prefab structures. They might have considered worst case of a bed ridden or patients in coma for precautionary measure
2016年2月19日09:48,“RAHULGEHLOT2009”< forum@sefindi半岛软件下载a.org (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用:
你好,

roopasunilkv
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员”title=


加入:02 2009年7月
职位:4

帖子”title=发布:2016年2月19日,星期五下午12:00文章主题:禁止平板,NDMA预应力楼板系统在医院建筑 回复报价”title=

海���在平板冲剪怎么能做什么?它是可以避免的吗?我认为不是。


2016年2月19日在34,K B NEELAKANTAN < forum@www.buonovino.com (半岛软件下载forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
(引用)亲爱的先生
我引用的研究论文mae.cee.illinois.edu一个€�Report03-06:
“脆弱性曲线推导出平板结构反映的固有特征
这个结构形式。相比普通的曲线框架类似的时刻
结构类,它是观察到的脆弱性曲线更容易地震
危险,因为他们足够的侧向阻力和干扰性能高
地震需求的水平。
一个€�平板系统的脆弱性曲线发展变得越来越平的极限状态的转变
从轻微到完成。为副总经理(科技)(现已卸任)央行2016年- 2月19日利比亚,“RAHULGEHLOT2009”forum@半岛软件下载www.buonovino.com (forum@半岛软件下载www.buonovino.com))>写道:——自动删除

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件”title=发送私人信息”title=
prof.arc

…”title=


加入:2003年1月26日
帖子:703

帖子”title=发布:2016年坐2月20日2:59文章主题:禁止平板,NDMA预应力楼板系统在医院建筑 回复报价”title=

很有趣。NDMA终于醒来。毫无疑问,医院是最重要的结构直接发布灾害情况
更好的为结构意味着额外的安全功能在紧急





上星期五,2016年2月19日,凌晨9:46 RAHULGEHLOT2009 < forum@sefindia.半岛软件下载org (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用:
你好,

帖子”title=发布:2016年坐2月20日7点文章主题:禁止平板,NDMA预应力楼板系统在医院建筑 回复报价”title=

先生我同意侧向不稳定地球庸医期间可能是主要原因。我不知道为什么阻尼器不建议使用。阻尼器已被成功地用于世界在高塔高地震带。在迪拜世界最高塔建造按我所知阻尼器没有被使用。原因可能是由于在迪拜的主要侧向力是风,而不是由于地球庸医。Sandeep结构工程师迪拜在星期五,2016年2月19日22:32:32 + 0530 >亲爱的先生写道:“K B NEELAKANTAN >我引用的研究论文之一mae.cee.illinois.edu€�Report03-06: >“脆弱性曲线推导出平板结构反映>这种结构形式的固有特征。相比普通帧时刻的曲线类似>结构类,它是观察到的脆弱性曲线更容易受到地震>风险,因为他们的侧阻力不足和不受欢迎的性能在高>地震需求的水平。>一个€�平板系统的脆弱性曲线发展变得越来越平作为极限状态变化>从轻微到完成。这是由于统计分布的性质>的响应数据。国际米兰的故事漂移的可变性在高地震烈度水平>更明显的相对低强度的变化水平。 Hence small > variations in low intensity cause significant differences in the limit state exceedence > probabilities." > I feel as a precautionary measure flat slabs, long span structures , long cantilevers etc� might have been prohibited due to seismic vulnerabilities in important structures. Though the building can be designed safely,� this provision could have been made� due to the apprehension of casual approach of many Engineers who may sign as Structural Engineers but may not have expertise and also may be due to doubtful workmanship, quality control, risk averting attitude of public authorities etc. > I don't know the actual reasons. If anybody knows they may throw light. > Thanks & regards > K.B.NEELAKANTAN > BE ME (Str) PMP FIE > DGM (Tech) (Retd) RBI On 19-Feb-2016 9:49 am, "RAHULGEHLOT2009" wrote: --auto removed--

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件”title=发送私人信息”title=
ibarua
一般的赞助商
一般的赞助商”title=


加入:2003年1月26日
帖子:1039

帖子”title=发布:2016年坐2月20日下午2点文章主题:禁止平板,NDMA预应力楼板系统在医院建筑 回复报价”title=

2016年2月20日

众所周知,平板系统本质上是弱横向因为深度较小的水平承载构件,在这种情况下,板。大约40年前,我们设计了一个G + 1传奇与平板系统银行大楼,没有任何横向加劲,在区诉期间表现良好甚至很多地震在其使用寿命。与此同时,我们还设计了一个G + 4办公大楼,也没有任何横向加劲的好处。这栋楼我不是很高兴,因为工艺相当差,建设由政府任命的分包商公司,监管松懈和质量控制。但这种结构也经历了许多地震期间我们见证了多年来,包括严重的1988和最近的2016年,没有任何痛苦。然而,下一个平板建筑设计是一个G + 6层办公大楼与碾压混凝土剪力墙的抗震核心,和建设是一个适当的质量保证计划。这些建筑都是用传统的碾压混凝土板和PSC板。

我不知道平板系统与PSC禁止医院在印度。

Indrajit Barua。




来自:prof.arc < forum@se半岛软件下载findia.org >
发送:坐,2016年2月20日08:50:48
:general@半岛软件下载www.buonovino.com
主题:[SEFI] 半岛软件下载Re:禁止平板,NDMA预应力楼板系统在医院建筑
很有趣。NDMA终于醒来。毫无疑问,医院是最重要的结构直接发布灾害情况
更好的为结构意味着额外的安全功能在紧急





上星期五,2016年2月19日,凌晨9:46 RAHULGEHLOT2009 < forum@sefindia.半岛软件下载org (forum@www.buonovino.com) >写道:
——自动删除

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件”title=发送私人信息”title=
显示文章从之前的:
发布新话题”align=回复主题”align=感谢文章”align= www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论 所有的时间
转到页1,2下一个
页面12

不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
不能附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map