查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:2016年2月2日星期二5:59点文章主题:456:2000修正案 |
|
|
亲爱的所有,
reg Er苏雷什派我一个问题。temp.钢筋的间距。因为它可能是有用的对别人也给我回复。
在条款26.3.3 (b) (2) (pp。46是456:2000)写成收缩和临时钢筋之间的距离不得超过5次eff深度或450毫米smalle为准r。但是根据修正案3 2007年8月,450毫米改为300毫米。
修订2007年8月3可以在网络中找到 请注意,在2013年有一个修正案。这第四修正案在欧泰克水泥网站是封闭的。请检查所有的修正案1 - 4和正确的代码,如果你购买了2000年。
最好的祝愿, NS
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
456年修正案- 2013 (1). pdf吗 |
文件大小: |
894.81 KB |
下载: |
1745年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
suresh_sharma …
加入:2011年3月23日 帖子:783
|
发布:2016年2月3日结婚,上午10:02文章主题: |
|
|
这意味着没有钢筋温度、收缩或分布间隔不得小于300毫米。ACI代码是否已经实现上述条款在他们的代码。 |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:3月2日2016年结婚七18点文章主题: |
|
|
亲爱的先生, 按照简化缩减规则在图9.5 SP 34,我们可以减少备用底抗拉钢筋板的0.25 l的中心连接梁。然后,这个间距将超越300毫米限制,当主要酒吧是录得超过150毫米的间距c / c。这是允许的吗?
问候, 贾古玛E年代 |
|
回到顶部 |
|
|
sknsrinivasan …
加入:2013年4月15日 帖子:293
|
发布:2016年结婚3月2日11点文章主题: |
|
|
贾古玛亲爱的
据我所知受拉钢筋应放置在中间地带。栏板下部应程度(在边缘地带底部)在连续边缘0.25升和0.15不连续边缘D.1.4这段代码规定
如果你感觉间距将录得超过300毫米在边缘地带可以提供板底栏支持中心这仅仅是工程师的理由。但代码未提及任何一点间距和最小钢筋边缘地带,但顶级酒吧会照顾边缘地带的时刻。我认为你很清楚我不知道你为什么问这个问题
代码限制只有底部栏在顶部菜单栏中间地带的边缘地带
问候 N.Srinivasan |
|
回到顶部 |
|
|
suresh_sharma …
加入:2011年3月23日 帖子:783
|
发布:3月16日,2016年结婚37文章主题: |
|
|
亲爱的Srinivasan先生, 按照修订讨论在这个线程,任何类型的rft收缩、温度、分布、间隔不应超过300毫米。你谈论的是结构性rft。有多远prcticable rft达到300毫米。和贸易惯例是什么? |
|
回到顶部 |
|
|
sknsrinivasan …
加入:2013年4月15日 帖子:293
|
5:57发布:2016年3月16日结婚文章主题: |
|
|
亲爱的苏雷什·夏尔马
我的回答只有Er贾古玛post。请参阅贾古玛邮报》和我的帖子
问候 N.Srinivasan
suresh_sharma写道: |
发布:2016年我们3月16日上午7点31文章主题: |
|
|
朋友, 我希望我们会更好地限制受到间距300毫米内c / c照顾温度、收缩等。
贾古玛E年代 |
|
回到顶部 |
|
|
sknsrinivasan …
加入:2013年4月15日 帖子:293
|
发布:2016年3月16日结婚,每天上午9点文章主题: |
|
|
贾古玛亲爱的
那你告诉什么是正确的。通常所有结构元素之间的最大距离连续两个酒吧不超过300毫米的任何器皿不惜任何代价设计工程师应该保持这在他们看来如果我们想限制间距300毫米在边缘地带
一)如果设计间距超过150毫米,底部栏跑到中心到中心的支持 b)如果设计间距小于150 mm我们可以减少底部栏按代码。这只是为了经济目的
如果我们这样做弯曲栏选项我们不能提供。我们只可以采用直栏选项 在平板也不能减少交替下酒吧中间地带上面点上酒吧也因此代码需要重新安排详细选项板这是我的意见
问候 N.Srinivasan
es_jayakumar写道: |
朋友, 我希望我们会更好地限制受到间距300毫米内c / c照顾温度、收缩等。
贾古玛E年代 |
|
|
回到顶部 |
|
|
|