公告2月2日 20165点59分后题:修正IS456:2000 |
|
|
全爱
Suresh发问题条时间间距加固因为这可能对其他人有用,我在此作答
第26.3.3(b)(2)条[pp.IS456:2000第46页写成缩放和缓冲加固条间距离不得超过eff深度5倍或450毫米r.依据8月3日修正450毫米改为300毫米
8月3日修正网中可见2007年 备注2013年也有修正.Ultratech水泥网站提供的第四修正附后请检查所有Activity1-4并校正代码
最良好的祝愿 NS级
警告 :
确保在打开前用更新反病毒工具扫描下载附件可能含有病毒 在线扫描仪使用
来
并
来
上传下载附件检查安全性
|
描述 : |
|
下载 |
文件名 : |
IS456修正-2013 (1).pdf |
文件分量 : |
894.81KB |
下载数 : |
1882时间 |
|
|
回顶 |
|
|
suresh_sharma .
加入日期:2011年3月23日 员额数:783
|
周三WedWeb0310:02文章题目 : |
|
|
表示不增容温度、缩放度或分布度均不小于300毫米ACI代码是否已在代码中实现上述规定 |
|
回顶 |
|
|
es_jakumar 通用赞助
加入日期:2011年11月24日 柱子数:1408 位置:cochin
|
网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际文章题目 : |
|
|
亲爱的先生 按照Fig简化压缩规则SP349.5从连接波束中心切开0.25L板交替底拉钢条间距超过300毫米限制时 主条间距超过150mmc/c允许吗
视界 ESJakumar |
|
回顶 |
|
|
sknsrivasan .
加入日期:2013年4月15日 员额数:293
|
网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际文章题目 : |
|
|
敬爱的Jakumar
据我所知 紧张加固应 仅置中带底部为0.25l连续边缘和0.15异端
斜带间距超过300毫米,可提供板底条支持中心代码没有提到事物间距和边带最小加固我想你很清楚为什么你问这个问题 我不知道
代码受限仅底部栏
视线 N.Srinivasan |
|
回顶 |
|
|
suresh_sharma .
加入日期:2011年3月23日 员额数:783
|
上贴:Wed Mar1620165:37文章题目 : |
|
|
亲爱的先生斯里尼瓦山 修改线程中所讲到的 任何类型转折 缩放 时间分布 间距不应大于300毫米你所讲的是结构轮廓离实现三百毫米全局多远行业实践是什么 |
|
回顶 |
|
|
答题单Erjakumar发布Pls转介Jakumar邮报
视线 N.Srinivasan
suresh_sharma写道: |
亲爱的先生斯里尼瓦山 修改线程中所讲到的 任何类型转折 缩放 时间分布 间距不应大于300毫米你所讲的是结构轮廓离实现三百毫米全局多远行业实践是什么 |
|
|
回顶 |
|
|
es_jakumar 通用赞助
加入日期:2011年11月24日 柱子数:1408 位置:cochin
|
网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际网际文章题目 : |
|
|
友爱 最好把受体间距限制在300mc/c内,以照顾温度和收缩等
ESJakumar |
|
回顶 |
|
|
sknsrivasan .
加入日期:2013年4月15日 员额数:293
|
公元前9点9分文章题目 : |
|
|
敬爱的Jakumar
你所讲的正确通常所有结构元素,两条连续网间最长距离不大于300毫米,不计任何代价设计工程师应将其保留在他们的Mind中,如果我们想限制边缘条间距300毫米
a) 设计间距超过150毫米时,运行底部栏居中支持 b) 如果设计间距小于150毫米,我们可按代码压缩底部栏只为经济目的
we do like this bend up栏选项无法提供可选直栏 平面板中也不能减少中带替代底条
视线 N.Srinivasan
es_jakumar写道: |
友爱 最好把受体间距限制在300mc/c内,以照顾温度和收缩等