www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
velrajkumar.g 半岛软件下载SEFI常客
加入:2013年3月30日 职位:21
|
发布:2015年5月09年,坐10:49文章主题:修订是456 - 2000 |
|
|
亲爱的先生
我建议包括初步设计指南选择梁的深度,还包括跨梁深比
问候, G.velrajkumar |
|
回到顶部 |
|
|
prakashsiyani …
加入了:2009年12月31日 职位:55
|
发布:星期五4月08年2016 7:18我文章主题: |
|
|
亲爱的所有selfien
456:2000附件E(条款25.2)
当我们设计了多层商业建筑(如21个故事)。列大小较低3 - 4楼1500 x1500和列连接梁尺寸可能450 x600或600 x600因素B1和B2即将在附件中给出范围0.9 - 1 E (456 - 2000)
也由于地震带和强列星期梁理论列受到影响(意味着问超过0.04)按图27 (456 - 2000)l / l = 20 0 r 30什么所以列有效长度等于30 * 3 = 90根据这列是诽谤
现在设计本专栏的附加力矩等按腹哀……所以强化超过6%
但是当我们考虑实际P-Detla分析像力P *变形e比时刻添加到分析和计算钢筋,其只有大约2.5%到3%
哪种方法是正确的?为什么两个不同方法?我们做什么?
看到示例的计算列900 x750(附加)
负载EQX列顶部和底部变形= 25.1 - -13.3 = 11.8毫米 负载EQY列顶部和底部变形= 27.9 - -13.7 = 14.2毫米
所以额外的时刻比最低偏心较小= 36.6毫米和31.6毫米
但见附件附件E列设计- - >附加力矩= 3682 X和Y 1930 kN-m kN-m意味着古怪= = 3682/15416 = 238毫米&交货1930/15416 = 125毫米
列不可能弯管238毫米125毫米x和y由于地震力
请给我有效的评论
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
按附件E.doc柱设计 |
文件大小: |
62.5 KB |
下载: |
1052年时间(年代) |
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
列设计P-Delta.doc |
文件大小: |
63 KB |
下载: |
676年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
PSRaju …
加入:02 2008年6月 帖子:92
|
发布:4月20日,2016年结婚20点文章主题: |
|
|
亲爱的所有,
对梁的最小直径酒吧规定如上所列。 我也注意到,一些顾问提出8毫米dia为梁顶部悬挂器酒吧在跨距中点(跨度6 m &大小230 x450)。他们说没有具体建议在压缩区加固梁,因此不需要。
问候 拉 |
|
回到顶部 |
|
|
sknsrinivasan …
加入:2013年4月15日 帖子:293
|
发布:2016年四月21日4:25我文章主题: |
|
|
亲爱的拉 这个话题已经讨论过在这个论坛吊架酒吧应该是0.2%的横截面积(代码未提及任何地方)来控制长期挠度,良好的延性等
如果混凝土产量第一压缩区由于收缩和蠕变如果我们提供最低0.2%会照顾所有的书提到这个我有附一个pdf 4.8.5.1穿过它
问候 N.Srinivasan
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
L8.pdf |
文件大小: |
35.28 KB |
下载: |
2811年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
dhaval_mehta 半岛软件下载SEFI成员
2014年2月加入:04 职位:3
|
发布:2016年5月31日星期二6:33文章主题:温度载荷和伸缩接头细节 |
|
|
是456的条款27页50州伸缩缝应提供结构长度超过45.0米。从这个据悉,如果结构长度超过45.0米,温度加载需要应用于结构。在所有的代码我已经找到了SLS和极限状态检查必须进行额外的负载。也是875年第5部分是完全过时的关于组合。我张贴了关于这个的一个查询相关论坛2月9日与评论家我面临的问题在这个问题上,但没有收到回应。
先生,我知道我们将ACI或欧元代码中都未提及一些主题代码但有像香港这样的国家,中国产生了他们自己的代码的细节。还评论或条款的解释或解决的例子很有帮助。很少的话题我想应该包含在456人如下:
1。梁拱肩梁/耦合。(ACI) 2。提到一个剪切是检查距离d和冲剪在d / 2的列平板和基础。(香港) 3所示。锚系统的设计水平和垂直倒带。(欧元) 4所示。梁板最小控制中提供的标准。 5。混凝土抗剪能力超过M40混凝土标号。 |
|
回到顶部 |
|
|
vegad …
加入了:2013年12月25日 帖子:138
|
发布:2016年7月25日,星期一6:37文章主题: |
|
|
亲爱的Er。古吉拉特邦,
荷载组合类型是什么?。。是简单的主要负载梳子,还是信封类型?
prakashsiyani写道: |
亲爱的所有selfien
456:2000附件E(条款25.2)
当我们设计了多层商业建筑(如21个故事)。列。
列不可能弯管238毫米125毫米x和y由于地震力
请给我有效的评论 |
|
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布:2016年7月25日,星期一下午21点文章主题: |
|
|
亲爱的Er。普拉卡什古吉拉特邦,
我指你的计算列的有效长度按图27的附件E是456:2000。
从ETABS计算附加,列的K因素作为主要的轴,左右框架6.340425和4.191142短轴。从同一ETABS计算,众所周知,列的长度是4米。在此基础上,列的有效长度是:
主轴:6.340425 * 4 = 25.36 小轴:4.191142 * 4 = 16.76
使用这些有效长度计算额外的时刻在列由于细长按条款39.7是456:2000。但是,在你的帖子,你提到的有效长度是30 x 3 = 90,似乎是非常大的。你能解释你如何到达90米,虽然ETABS计算使用了有效长度因素我上面提到的吗?
最好的祝愿,
n .角色 注册结构工程师 Vasai (E), 401年销208 |
|
回到顶部 |
|
|
bijoyav …
加入了:2008年12月13日 帖子:111
|
发布:2016年7月26日星期二下午3点文章主题: |
|
|
Er。Prakashsiyani,
是代码的方法是一种近似的分析要求二阶分析,pδ。总是,近似方法是在更高的一边。这么多的差异必须研究好。
Er。n .角色,上面提到的与研究。
也请检查pδ分析。问> 0.04以来,极有可能有二阶力矩超过你了……
|
|
回到顶部 |
|
|
aditya …
2008年加入:05年4月 帖子:188
|
发布:2016年坐8月6日上午9点文章主题: |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fians, 我可以知道修改的状态是456年由国际清算银行?可能会定案并发布时使用?同样,whht修改其他代码的状态- 1893第1部分和13920 ?请告知。 与问候, Adity |
|
回到顶部 |
|
|
vsmkumar 青铜赞助商
2012年5月加入:03 职位:49
|
于2016年10月22日发布:坐35文章主题: |
|
|
亲爱的普拉卡什, 在你的附件 在一阶分析有效长度考虑摇摆。 在pδ分析有效长度考虑非摇摆。 对于这两种情况下q值是一样的。 选择影响和非影响帧设计大区别。 在E-tab pl.检查,如果影响类型框架可以选择在pδ分析。
随着软件应用程序的分析和设计是两个不同的部分。 分析可能是一阶或pδ。 但容许应力,有效长度生效而设计部分按照代码在两种情况下,因此我觉得有效长度是相同类型的分析。 |
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|