施工缝的位置在连续碾压混凝土板。
转到页1,2下一个
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论
查看之前的话题::查看下一个话题
作者 消息
sidhudaljeet

…


加入:2003年1月26日
帖子:110

帖子发布:2008年结婚3月19日下午5点文章主题:建设关节连续碾压混凝土板的位置。 回复报价

亲爱的朋友,这是惯例来定位建设关节在连续碾压混凝土板在L / 4的支持。与均匀加载板初步contra-flexure点。但我的一位资深的同事是倡导的理论建设联合应该坐落在中间板的剪切力是零。按照布赛尔M.N.几乎没有任何施工缝对强度的影响成员如果联合构造相当不错的预防措施。请你r有价值的意见。Daljeet Sidhu

无限的自由,无限的存储空间。现在得到它

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
感恩的人
1用户(s)是感谢这篇文章。
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3554

帖子发布:3月19日,2008年结婚6:51点文章主题:建设关节连续碾压混凝土板的位置。 回复报价

是的,高级工程师提供的施工缝板和beasms点的剪切力是零是绝对正确的。

sidhudaljeet[在]是的…写道:
T.Rangarajan

成为一个更好的朋友,新闻记者,万事通与雅虎!移动。现在试一试。

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
sahilmujawar

…


加入:2012年3月17日
帖子:118

帖子发表:2012年7月04结婚,3:06文章主题: 回复报价

为什么如此?概念是什么?

问候,
Sahil聊Mujawar
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
kishorpss
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2010年8月22日
帖子:153
地点:古吉拉特邦

帖子发布:04年7月结婚,2012年53秒文章主题: 回复报价

T.RangarajanSir,

零剪切的重点是最大弯矩。Pl背后澄清理论建设关节。

Brgds
基肖尔
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
B.V.Harsoda
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2009年1月19日
帖子:2329
地点:RAJKOT,印度古吉拉特邦

帖子发表:2012年7月04结婚,3:49点文章主题: 回复报价

这个话题已经讨论下面的链接:

http://www.半岛软件下载www.buonovino.com/forum/viewtopic.php?t=11574
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
badamsundararao

…


加入了:2009年12月24日
帖子:215
地点:卡基纳达安得拉邦

帖子公布:2012年7月04结婚,24点文章主题:施工缝板 回复报价

亲爱的朋友,

据我所知应该在施工缝一个ie弯矩为零的地方。,在回折点和连续板将在0.30升到0.33 l。这是我的记忆。

Badam Sundara饶。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息海报网站访问
bijay sarkar

…


加入了:2009年12月14日
帖子:314

帖子发表:2012年7月04结婚,5:59点文章主题: 回复报价

我想解释一下。可能有其他意见。

混凝土:
理论认为,它是在中间。因为,剪切行为垂直平面的部分而时刻两个相等和相反的组合水平部队。

在中间,剪切是不想但时刻是最大的。我们设计混凝土部分裂缝在紧张和钢筋整个紧张。通过保持中期的施工缝,设计理念并不受到影响。因此通过理论,我们想要一个弱垂直面在中间,每当必需的。

但理论的假设。具体也不是一个完美的均质材料,,可能不遵守其他人为的假设。力也可能发生逆转。

因此,人类心理学进一步努力把这个弱联合在一个合适的剪力和弯矩的位置组合是最小和联合通常是在1/3 rd距离提供支持。

问候

bijay sarkar
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3554

帖子发布:2012年7月5日星期四上午12:15文章主题: 回复报价

Er.Kishore,

您可以浏览以下链接解释有别于其他的解释。


ttp: / /ww半岛软件下载w.www.buonovino.com/forum/viewtopic.php?p=49140 # 49140

我已经把这个重要说明引用专家专门的论坛,这下可以很容易地在任何时间。

T.RangaRajan。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3711

帖子发布:2012年7月5日星期四几点文章主题:建设关节连续碾压混凝土板的位置。 回复报价

Agreegate联锁主要关注在CJ,部分有点弱
在对总锁定CJ .Regarding弯矩在CJ,
似乎没有问题,因为压缩端(NA)对每个熊
其他紧张而被强化双方的充分结合。
主要问题是关于剪切转移依赖于总锁
(除了销reinf采取行动)。因此是首选CJ位置
几乎零剪切。然而在实用性,CJ的企图
少剪力以及BM的位置。

在连续板,最大值/最小值的位置BM和最大/最小剪切——之下
支持
最大负的时刻——支持边缘边缘
最大剪切力————支持边边缘
因此CJ从来都不是理想的在边缘的支持

跨距中点
Max + ve时刻——在跨距中点
零剪切力————在跨距中点
因此CJ可以提供,但由于它是最大跨度莫位置,它
通常是沮丧,尽管科幻是零/分钟。

1/3,1/4th跨度
弯矩————关于零contra-f (pt)如果连续,约75%学生
剪切力——大约一半
CJ通常是作为妥协的位置提供了科幻和BM

最好的登记

vikramjeet




T.RangarajanSir, The point of Zero Shear is the point of Maximum Bending moment. Pl clarify theory behind the point of construction joints.BrgdsKISHORE
- - -��

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
kishorpss
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2010年8月22日
帖子:153
地点:古吉拉特邦

帖子发布:2012年坐7月07,7:04文章主题: 回复报价

Vikramjit先生,
谢谢你的帖子。自去年开始25年后载体作为一个结构设计师以及一个建筑工程师我的原则提供CJ妥协位置与科幻和BM即三分之1/4th距离支持。

关于

基肖尔