www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
thirumalaichettiar 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3554
|
发布:我2009年6月8日19点文章主题: |
|
|
Er。eldhose, 你的问题是有效的但通常在分析钢筋混凝土框架砖墙如果构建框架完成之后建立的,通常不考虑,裸露的框架分析。几乎没有帧之间的连通性和brickwall facaes。它没在的平面弯曲的弓动作一点也不考虑。 事实上,地震分析应该考虑砖墙的存在。造型要做。
T.Rangarajan |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:星期二2009年6月09年三点十八分文章主题:基座梁概念reg…… |
|
|
亲爱的Er Vikramjeet,
NBO仍然存在。他们的链接http://nbo.nic.in/。但我认为他们现在只发布一些统计信息。这个链接也给他们出版的细节。
我有NBO手册的副本,由你所提到的,在印度。
问候 萨勃拉曼尼亚
引用: |
来自:vikram。截< forum@sef半岛软件下载india.org > 主题:[SEFI] 半岛软件下载Re:基座梁概念reg…… :general@半岛软件下载www.buonovino.com 日期:星期一,2009年6月8日,一37点
受人尊敬的PK Mallick先生,
国家建筑组织(NBO)下工作和住房(现在城市发展Minisrty) 也发表NBO Hanbook的建筑工程师,可能是70年的吗 这本书也不是可用,在最初的泰姬陵和耆那教的书机构/ CP德里的网点 地方政府出版物甘蔗购买。 甚至连CPWD NBO仍然存在或合并,不清楚。
我想这可能是在CDO, CPWD德里甚至在CDO,银两
此致敬礼
vikramjeet
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
thirumalaichettiar 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3554
|
发布:星期二2009年6月09年跑点文章主题: |
|
|
亲爱的Dr.N.S。先生, 我有乙肝的一个副本,但作为礼物给伊拉克的一名工程师在伊拉克工作时只有从而/ =。后,我感到非常糟糕,因为它是不可用的,由于我的一个朋友给了我一个静电复印本Rs 800 / =价格。我也把它落在印度。
我有2卷th CPWD碾压混凝土建筑设计手册。
T.Rangarajan |
|
回到顶部 |
|
|
pvsrao 一般的赞助商
2011年7月加入:01 职位:53
|
发布:2014年1月30日,星期四造成车厢文章主题:Re:基座梁概念reg…… |
|
|
亲爱的Sefe成员
我有一个疑问在多层建筑的基座梁的设计:
1。在地下室地板地下水位可能达到地下室地板水平,如果地基板(悬浮地板)提供,其结构设计的标准是什么?
2。任何经验法则基于连接的固定基座梁深度跨越?跨度可能很长. .可能在20到30”的顺序。地下室地板一般是开放交通停车。在一些地点,填充墙将电梯井,安全房间和任何特定的房间。
从有经验的SEFIANS请求的建议半岛软件下载
pv饶 成员SEFY |
|
回到顶部 |
|
|
umeshrao …
加入:2010年8月23日 帖子:573 地点:印度班加罗尔
|
发布:坐08年2月,2014年47文章主题:Re:基座梁概念reg…… |
|
|
pvsrao写道: |
亲爱的Sefe成员 我有一个疑问在多层建筑的基座梁的设计: 1。在地下室地板地下水位可能达到地下室地板水平,如果地基板(悬浮地板)提供,其结构设计的标准是什么? 2。任何经验法则基于连接的固定基座梁深度跨越?跨度可能很长. .可能在20到30”的顺序。地下室地板一般是开放交通停车。在一些地点,填充墙将电梯井,安全房间和任何特定的房间。请求的建议有经验的SEFIANS pv RAO SEFY成员半岛软件下载 |
亲爱的pv饶先生, 提供考虑到地基板在地下室/地下室地板,提供基座梁,使基座梁,地基板在同一水平上,类似于楼板。然而,由于地下水浮力板设计取决于水的高度l地基板上方,扣除板自重和其他永久性完成加载。如果土壤是好的不考虑地下水或无地下水,你需要设计地基板加载重力方向。 因此基座梁挠度的设计需要考虑任何标准但强度标准。然而,以防墙壁休息在基座梁然后你可能设计的加载重力方向,考虑挠度和强度,但没有从板加载。 你可以设计考虑跨度/ 30深度。 问候 Umesh饶 |
|
回到顶部 |
|
|
丹妮。 半岛软件下载SEFI成员
加入:2010年3月28日 职位:16 地点:科钦
|
发布:星期二2016年6月14日,神木县文章主题: |
|
|
亲爱的所有, 我想知道基座梁的设计两个楼房建设。满地球的情节是身高1.5米,平均更好地可以在1.8米。所以去脚跟到基座,基座梁总。所以基座需要负载2存储。在这方面我要求所有的建议。验证Staad文件也一并附呈。 问候, 丹妮 |
|
回到顶部 |
|
|
丹妮。 半岛软件下载SEFI成员
加入:2010年3月28日 职位:16 地点:科钦
|
发布:星期二2016年6月14日,53秒文章主题: |
|
|
亲爱的所有, 我想知道基座梁的设计两个楼房建设。满地球的情节是身高1.5米,平均更好地可以在1.8米。所以去脚跟到基座,基座梁总。所以基座需要负载2存储。在这方面我要求所有的建议。 |
|
回到顶部 |
|
|
rajancivildesign@gmail.co …
加入:2011年1月26日 帖子:563
|
发布:星期二2016年6月14日12:18点文章主题:地基梁的存根列 |
|
|
亲爱的-萨凡, 基座梁/地基梁承载结构提供存根 列了两层构建如下: 230年跨度3.0米梁尺寸x300mm 3号。12 dia RTS顶部和botttom。3.0到3.5米梁尺寸230 x400mm 3号。12 dia RTS顶部和botttom。230年3.6米到4.20米梁尺寸x400mm与2号。16 + 1。12dia have to be provided for Exterior wall of 230mm thick wall. Provide 8mm RTS 2 legged stirrups @ 250mmC/c throughout. For interior walls for span up to 3.0m beam size 230 x400mm 3Nos. 12 dia RTS top and botttom. For 3.1 to 3.5m beam size 230x400mm with 2Nos. 16 dia RTS +1No. 12 dia RTS at top and botttom. For 3.6m to 4.20m beam size of 230 x450mm with 3Nos. 16 dia have to be provided. V.M.RAJAN |
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|