发布:2016年6月24日星期五每天上午文章主题:* * *错误:轴向压力对成员超过0.1 fck在0.0节 |
|
|
亲爱的Safiens,
在设计结构Staad Pro是一个错误“成员超过0.1 fck轴向压力” 请建议我如何解决这个Staad Pro中的错误
关于 阿米特·夏尔马 |
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布:坐2016年6月25日,习用文章主题: |
|
|
亲爱的Er。阿米特·沙玛,
看来你正在设计一个抗震结构,位于切断震区III及以上,按每地震延性详细代码是1893,是13920。
按条款但是安装7.1.1是13920:1993,在弯曲成员和框架成员受到弯曲和轴向载荷,考虑轴向应力在地震荷载下的成员不得fck不超过0.1。解决方案是按照指南中给出的尺寸是13920成员,并在必要时增加成员的大小。
最好的祝愿,
n .角色 注册结构工程师 Vasai (E), 401年销208 |
|
回到顶部 |
|
|
mitupandit00 半岛软件下载SEFI成员
加入:2013年11月30日 职位:4 地点:昌迪加尔
|
发布:40分坐2016年6月25日下午文章主题: |
|
|
谢谢n先生角色 你的回复对我来说是有价值的。 梁的超过轴向压力0.1 fck,都是抗剪力墙内。 那么我们怎么处理这些成员。是我增加这些或其他成员的大小, 我读的地方当轴向应力超过0.1 fck梁设计这些梁作为列。这是好的。 请帮助
谢谢与问候 阿米特·夏尔马 |
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布:太阳2016年6月26日,6:05文章主题: |
|
|
亲爱的Er。阿米特·沙玛,
如果梁剪力墙,在我看来,那么它必须设计成一个剪力墙按条款9.1是13920。
如果梁中的轴向应力超过0.1 fck,那么它必须设计成列安装7.1.1按条款是13920。
最好的祝愿,
n .角色 |
|
回到顶部 |
|
|
|
|