加入:2012年11月13日 职位:13 地点:belgaum
|
发布:4月27日,2016年结婚12文章主题:宽栏的设计。 |
|
|
亲爱的所有,
我设计18“×96”宽为停车场混凝土柱,列是12英尺的高度。请建议任何参考资料设计碾压混凝土柱。根据staad Ast inch2需要的是35.41。和手动加载我计算大约36 inch2 Ast 1。我应该遵循staad结果吗? 2。我可以设计列或地下室墙吗? 3所示。是他们的任何列的大小限制。
问候, 希莫 |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:4月27日,2016年结婚7:28点文章主题:Re:宽栏的设计。 |
|
|
亲爱的Er。希,
我认为没有限制ACI 318。无论你的模型/加强它,你必须满足强度和屈曲需求。
另请参阅 p . Narahari D.H.H.罗希特,拉胡尔沙玛,Arvind贾斯瓦尔和简历R Murty,当钢筋混凝土柱钢筋混凝土结构墙,印度混凝土杂志,2011年5月。
最好的祝愿, NS
birjecivilman写道: |
亲爱的所有,
birjecivilman 半岛软件下载SEFI成员
加入:2012年11月13日 职位:13 地点:belgaum
|
发布:2016年四月28日21点文章主题: |
|
|
谢谢你!如此多的对你的有价值的信息。
问候, 希莫 |
|
回到顶部 |
|
|
pathre_v …
加入:2003年1月26日 帖子:73
|
发布:2016年5月2日星期一上午5:34文章主题: |
|
|
[" = " birjecivilman "]谢谢你!如此多的对你的有价值的信息。 亲爱的所有人 我只是表格内一个楼栋43。顾问提供了260厚平板列间距@ 8米。列大小12楼是1100 x 1100 mm. 25 mm正无穷。 12楼以上规模已成为500 x 2200。他提供了托板的1500 x2800x 900毫米厚尺寸上专栏将站。 @ 20000 KN的负载上列。这是正确的方式上列是31的故事。
问候, Vijay pathre |
|
回到顶部 |
|
|
vegad …
加入了:2013年12月25日 帖子:138
|
发布:2016年7月26日星期二上午12:00文章主题: |
|
|
亲爱的Er。维贾伊,
很有趣的安排。可能只有在所有的纠纷,这种刚度修改照顾。在我们的领域,正确性的问题在于只在数学处理,或其不公平判断的正确性。
请照顾以下事情: 1)建模应当将托板。 2)如果列参与稳定,确保设计力量增强各自的规范的规定。 3)列在12楼reinf可能有不寻常的。要求以最高目的,期望;你也可能去高标号混凝土。 3)由于刚性关节的相邻板托板边缘,板也有巨大的时刻,而与托板交互;你也可以去轴承连接板的剪切nib跨越足够的时刻再分配。
愿一切都好!
pathre_v写道: |
12楼以上规模已成为500 x 2200。他提供了托板的1500 x2800x 900毫米厚尺寸上专栏将站。 问候, Vijay pathre |
|
|
回到顶部 |
|
|
BVRAO 一般的赞助商
加入:2009年9月21日 职位:47
|
发布:2016年8月16日星期二36点文章主题: |
|
|
检查休闲地链接
http://www.半岛软件下载www.buonovino.com/forum/viewtopic.php?t=14930 |
|
回到顶部 |
|
|
|
|