亲爱的先生们 我附上了列设计完成STAAD Pro以及它的分析结果。我想知道如何指导STAAD Pro负荷情况决定。列设计。
1。 在这种情况下,如果我们假设是设计的指导因素,那么1474年的时刻(Mz) kNm应该的关键。如果我被认为是指导因素,有一个值为194 knm但只有187被设计的价值。所以STAAD确定临界载荷情况如何? 我应该如何设计列手动吗?
2。 如果我们把单个列的基础上到露台地板前,我应该设计列的最大负荷和最大时刻可能发生在不同楼层不同的荷载组合
或
我应该把最大力矩和负载组合使用聚氨酯和设计相结合的时刻。
谢谢你!
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
列design.pdf |
文件大小: |
174.09 KB |
下载: |
53个时间(年代) |
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
STAAD RESULT.pdf |
文件大小: |
399.15 KB |
下载: |
51时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2023年4月11日,星期二下午前者文章主题: |
|
|
列设计,关键的力量
最好是设计列一列交会照顾两层的低矮建筑,三层高楼,, 负载较低的地板,更高,在设计年代
重力荷载的时刻可能并无多大差别如果str安排近ssme地板,,和更高的重力时刻可能采取手工分析,但地震的时刻将在低地板和更高的。
然而一秒必须检查平台由于P是最低但重力的时刻是明显的,虽然地震的时刻也最少。
每一列的设计秒,列数据对三种不同卡迪斯即 例1 -正常情况下(非地震) 案例2 - EQx(地震沿着X DIR)) 例3 - EQy(地震沿Y DIR)
手册列设计部分: 一个假设的数据仅用于说明目的, 地板地板clr ht = H Dx * Dy坳维度
案例1正常凯德
P = 200吨 Mx: 应用- 15 tm(从重力分析) 最低- 5.0说tm(基于456 H / 500 + Dx / 30但分钟20毫米) 苗条——比如说Nil由于Dx / H < 12 因此设计Mx = 15 tm
我: 给出= 1.5 tm (fm重力分析、内部坳在y dir) 最小值= 3.5 tm 细长= 6.5 tm(基于cl 456 Dy / H = 15日38.7.1,细长的时刻= 200 * Dy / 2000 * (1/15) ^ 2 = 6.5 tm说 因此我设计= 3.5 + 6.5 = 10 tm
设计列重力荷载,是正常的情况下(非地震)
(未完待续)
最后由vikram编辑。截于2023年4月11日,星期二下午盘中;编辑2倍 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2023年4月11日,星期二晚上22点文章主题: |
|
|
(继续fm系列前面的文章) 列设计,关键的力量
手册列设计部分: 地震情况下
2地震沿着X DIR
一个假设的数据仅用于说明目的, 楼楼clr ht = Dx * Dy坳维度 P = 185 *吨 Mx: 应用- 15 tm(从重力分析)+ 25 tm从地震因此应用混合氧化物燃料= 15 + 25 = 40 tm 最低- 4.5说tm(基于456 H / 500 + Dc / 30但分钟20毫米) 苗条——比如说Nil由于Dx / H < 12 因此设计Mx = 40 tm
我: 给出= 1.5 tm (fm重力分析、内部坳在y dir) 最小值= 3 . .2 tm 细长= 6.1 tm(基于cl 456 Dy / H = 15日38.7.1,细长的时刻= 185 * Dy / 2000 * (1/15) ^ 2 = 6.51 tm说 因此我设计= 3.2 + 6.1 = 9.3 tm
设计适当的列重力加载+ X seismiic dir地震情况下X dir
(未完待续) |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:2023年4月11日,星期二2:29点文章主题: |
|
|
(继续fm系列前面的文章) 列设计,关键的力量
手册列设计部分: 地震情况下
案例3地震沿Y DIR
一个假设的数据仅用于说明目的, 楼楼clr ht = Dx * Dy坳维度 P = 185 *吨 Mx: 应用- 15 tm(从重力分析)
最低- 4.5说tm(基于456 H / 500 + Dc / 30但分钟20毫米) 苗条——比如说Nil由于Dx / H < 12 因此设计Mx = 15 tm
我: 给出= 1.5 tm (fm重力分析、内部坳在y dir) + 25 tm EQ莫y 于是我= 1.5 + 25 = 26.5 tm 最小值= 3 . .2 tm 细长= 6.1 tm(基于cl 456 Dy / H = 15日38.7.1,细长的时刻= 185 * Dy / 2000 * (1/15) ^ 2 = 6.51 tm说 因此我设计= 26.5 + 6.1 = 32.6 tm
设计适当的列重力加载+ seismiic Ydir是地震情况下Y dir
(仍为手工设计过程comilinb数据列秒后三种情况即Case1正常,例2 - EQx和CASE3 eq y) |
|
回到顶部 |
|
|
弗吉尼亚州 E-Conference主持人
加入:2003年1月26日 帖子:89
|
发布:4月12日,2023年结婚5:30文章主题:列在staad设计 |
|
|
你好,在STAADpro列设计检查所有列出的负荷与聚氨酯组合,Muz和非常按照交互比例IS456中提供。它的临界负载情况下设计报告输出。必须考虑各自的价值轴�负载和双轴时刻在各自的负载组合在做计算。 的问候。 赫曼特Vadalkar 咨询工程师孟买
在星期二,2023年4月11日,在37 点logeshcivil < forum@sefindia.or半岛软件下载g (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用: |
下载附件: 列design.pdf STAAD RESULT.pdf
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
R_Shenoy 半岛软件下载SEFI成员
加入:2012年3月20日 职位:10
|
发布:4月12日,2023年结婚5:30文章主题:列在staad设计 |
|
|
亲爱的Logesh,
正确的方法是识别四种荷载组合柱的两端的最低层。 1。与并发Pmax Mx和我 2。Pmin并发Mx &我的 3所示。Mxmax并发P &我的 4所示。Mymax concirrent P & Mx 看到上面的4产量的最高要求强化两端的列。 同样,重复你练习两端的列在其他层的水平。 一旦你有了一个垂直清单所需的百分比reinfircement层的列,审查和合理化同样达到实用和容易建造方案可能缩短钢筋沿建筑物的高度。 请注意,顶部层柱通常需要更强化一些立即降低层,这通常会要求提供比理论上需要在某种程度上更强化。这必须接受实际�目的和功能的细节。
这可能看起来像很多工作,但比假设所有列都是更可靠,要么仅由轴向载荷或时刻。 执政的负荷情况可以是不同的在不同的层水平相同的列。
可节省时间和精力的合理的分级和分组列在初步设计阶段。
我希望以上explanationbis足够清晰。
的问候。
Ramnath
在星期二,2023年4月11日,22:39 logeshcivil, < forum@sefin半岛软件下载dia.org (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用: |
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|