es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:2016年8月22日星期一上午7点文章主题: |
|
|
是的。当没有门开在墙上,梁可以站避免的unsightliness梁板下的出现,应该同样引起关注。
贾古玛E年代 |
|
回到顶部 |
|
|
syed_A …
加入:2011年10月22日 帖子:387
|
发布:2016年8月22日星期一晚上23点文章主题: |
|
|
亲爱的Er贾古玛E S 非常感谢你的好的例子与壁板负载在staad pro有限元 这是你如何得到了公关负载负载元素
SW +我+ FF
(.12X25 + 2 + 1) = 6
墙负载 (3 X X . 25或25 X 20) / (。25 X 0。25) = 60
我开得反刍找到价值最大工作时刻(14 Knm)……检查这个
es_jayakumar写道: |
9”的案例研究在120米厚的墙直接支持碾压混凝土板是以纯粹的学术兴趣。分析了使用STAAD。 看到,挠度标准是至关重要的。 有关详细信息,请参阅附件。
贾古玛E年代 |
|
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:2016年8月22日星期一5:07点文章主题: |
|
|
亲爱的Er。赛义德, 是的,你是对的。我选择板的大小等于墙的宽度(250毫米),加载代表墙的地带和均匀分布板负荷= 3.00(高度)x 20(砖砌体的密度)= 60 kn / m2。 DL +你的板也是采取同样的方式你有提到。 双击No.251或271的盘子,这是在长期连续边缘的中间(在底部,计划)。点击角落强调对于综合载荷的情况(3)。在节点No.306看到我。
问候, 贾古玛E年代 |
|
回到顶部 |
|
|
balki16 …
加入:2012年11月04 帖子:111
|
发布:2016年8月22日星期一下午39文章主题:可以隐藏梁支持9”砖墙吗?请帮助 |
|
|
亲爱的先生 没有梁为“隐藏梁”。是谬论假设板将作为梁宽度的墙它支持。当线/点负荷是由板的有效宽度的板抵抗荷载计算和钢筋必须提供的宽度(并不是单单为了墙的宽度)。 检查剪切强度和挠度按标准程序。
问候 |
|
回到顶部 |
|
|
jrkhatod 半岛软件下载SEFI成员
加入:2016年8月17日 职位:7
|
发布:2016年8月23日星期二败坏文章主题: |
|
|
abhio写道: |
亲爱的,
如果你不能项目下的梁板体系结构的原因,请考虑是否倒置的光束可以提供。 |
谢谢,我也将讨论这一选项的顾问。 |
|
回到顶部 |
|
|
SAMYNATHAN 一般的赞助商
加入了:2011年12月14日 职位:9
|
发布:2016年8月23日星期二下午5:10文章主题:可以隐藏梁支持9”砖墙吗? |
|
|
[" = " abhio "]亲爱的,
墙是一个线路负荷。fluctural成员抵制外加负载通过开发内部阻力的时刻。所谓的隐藏梁不能有足够的杠杆臂,它不能开发所需的内部阻力的时刻。因此我们不能依赖于此,耐负荷负荷量限于一刻的部分。我们这取决于提供的钢,杠杆臂。我认为它仅仅是一个pshycological满意练习。 |
|
回到顶部 |
|
|
jrkhatod 半岛软件下载SEFI成员
加入:2016年8月17日 职位:7
|
发布:2016年8月23日星期二下午5:29文章主题: |
|
|
你好, 感谢所有那些回答. . 根据建议我想隐藏的光束转换为二次梁,他们支持9“外墙和隐藏梁为其他室内4.5”。
请谁能确认与隐藏的梁至少二次梁肯定会带负载9”墙吗?
谢谢! |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:结婚2016年8月24日,51点文章主题: |
|
|
Er.Khatod, 我认为你有与“二次梁”混淆。他们是梁之间的连接两个主要梁或一个列和一个主光束。当他们是如此设计为维持时刻和剪起源于他们受到的载荷,查询他们是否需要加载,是不合适的! 你远离误解“隐藏梁”从你的头脑和设计具体石板支持半砖墙墙上加载,我已经证明的方法。
最好的祝愿, 贾古玛E年代 |
|
回到顶部 |
|
|
jrkhatod 半岛软件下载SEFI成员
加入:2016年8月17日 职位:7
|
2016年8月发布:结婚24日3:14文章主题: |
|
|
亲爱的先生, 我做了让你点砖墙,甚至一半,我将看看我能远离隐藏的光束。 但请理解,由于安全原因我不想用砖墙但9”墙的一半。 在这种情况下,替换隐藏梁的方法之一是用二次梁。
我的结构工程师建议简单平板厚度增加1”作为解决我的问题隐藏的梁。
这就是为什么我来收集更多的专家建议我应该回来,和他讨论。
P。s -隐藏的梁作为主要提供梁在那些地方是不可能的。我请求你请检查板设计依附于原文。 |
|