es_jakumar 通用赞助
加入日期:2011年11月24日 柱子数:1408 位置:cochin
|
公元22年8月22日,文章题目 : |
|
|
对当墙上没有门开关时,波束可编立以避免波束露出板下,如果同样引起关注的话,波束的异常性
ESJakumar |
|
回顶 |
|
|
yed_A .
加入日期:2011年10月22日 员额数:387
|
公告日期:MonAug2220164:23文章题目 : |
|
|
深ESJakumar 非常感谢您用staadproFEM装墙板 正因如此你才能加载元素
SW+LL+FF
12X25+2+1=6
华尔洛德 3x25x20/
最值工作时间(14km).
es_jakumar写道: |
案例研究9直接支持120米厚RCC板板分析使用STAAD 可见偏转标准至关重要 细节见附件
ESJakumar |
|
|
回顶 |
|
|
es_jakumar 通用赞助
加入日期:2011年11月24日 柱子数:1408 位置:cochin
|
公告日期:MonAug22,20165:07文章题目 : |
|
|
亲爱的Er赛义德 对,你说得对与墙宽度相等的板块尺寸(250毫米)并加载带统一分布板负载=3.00(hile)x20(砖瓦密度)=60kN/m2. DL+LL 板上也使用与您所提到的相同方式 双击牌号251或271,位于长连续边缘中间(底部计划上)。转角压力合并加载案例(3)见第306节点
视界 ESJakumar |
|
回顶 |
|
|
Balki16 .
加入日期:2012年11月4日 职位:111
|
公元前22年8月11时39分文章题目:隐藏波束支持9'砖墙求帮助 |
|
|
亲爱的先生 没有什么光束像隐藏光束假设板对所支持墙宽度起束作用是荒谬的。当行负载/点负载用板支持时,则有效宽度对负载起阻抗作用计算,加固则以宽度提供(不单为墙宽度提供)。 检查剪切阻抗和偏转按标准程序
视线 |
|
回顶 |
|
|
jrkhatod市 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2016年8月17日 位数:7
|
上传日期:TueAug232016811文章题目 : |
|
|
Abhio写道: |
亲爱的Er
光束下方无法预测建筑学原因 请考虑逆波波束是否可以提供 |
谢谢,我也会和咨询师讨论这个选项 |
|
回顶 |
|
|
SAMYNATHAN 通用赞助
加入日期:2011年12月14日 职位:9
|
2016年8月23日5点10分文章题目:隐藏波束支持9'砖墙 |
|
|
dear Er
墙线负载轮廓成员通过开发内部阻抗时阻HIDDENBEAM无法拥有足够的控制臂,无法开发所需的内部阻抗状态因此我们不能依赖此负载载容量限制到该段可能阻抗的时刻取材于钢提供 杆臂我认为这只是一种生理对讲实战 |
|
回顶 |
|
|
jrkhatod市 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2016年8月17日 位数:7
|
2016年8月23日5点29分文章题目 : |
|
|
Hi 感谢所有回复者 基础建议Im思维转换隐藏光束二级光束,支持9'外部墙并保留隐藏光束供其他内部4.5'墙
人能确认至少二级波束与隐藏波束不同 肯定加载九线墙或不加载九线墙
谢谢 |
|
回顶 |
|
|
es_jakumar 通用赞助
加入日期:2011年11月24日 柱子数:1408 位置:cochin
|
公元前12点51分文章题目 : |
|
|
欧哈托德 我想你混淆二流波束横梁连接二大波束或一列加一大波束设计得能维系由负载生成的片段和剪切物时, 查询它们是否加载是不合适! 并设计特殊板块支持半砖墙加载
怀着最良好的祝愿 ESJakumar |
|
回顶 |
|
|
jrkhatod市 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2016年8月17日 位数:7
|
上贴:WedAug24,2016314文章题目 : |
|
|
es_jakumar写道: |
欧哈托德 我想你混淆二流波束横梁连接二大波束或一列加一大波束设计得能维系由负载生成的片段和剪切物时, 查询它们是否加载是不合适! 并设计特殊板块支持半砖墙加载
怀着最良好的祝愿 ESJakumar |
亲爱的先生 我理解你对半砖墙的看法,即便如此我也会看到我如何远离隐形波束 但请理解,安全理由 我不想使用半砖墙,但九块墙 并在这种情况下,替换隐藏波束的一个方法就是代之以二级波束
结构工程师建议简单提高板厚度1" 解答我隐藏波束问题
正因如此我来这里收集更多专家建议 供我回去和他商谈
Ps-提供隐藏波束,因为主波束在这些地方是不可能的请求您检查原创贴文上附着的板状设计 |
|
回顶 |
|
|
|