于2016年10月03日发布:我25文章主题:梁拼接设计: |
 |
|
大家好, 我们使用总或净面积的法兰检查拉伸能力(凸缘板)?
法兰的能力产生的净面积计算在5.21的例子中,在书中对设计的钢铁Structures-Limit n博士萨勃拉曼尼亚州方法。
这是净面积的强度由于屈服吗? 我们考虑条款8.2.1.4吗? (请确认)
cl 6.2说,成员的设计强度在轴向拉力,隔离,由部分总值的产生,是由 隔离= Agfy / ym0
不会我们检查设计强度由于破裂临界区?
谢谢你! |
|
回到顶部 |
|
 |
Manoharbs_eq 一般的赞助商


加入:2012年7月17日 帖子:423
|
发布:2016年10月03日星期一上午5:34文章主题: |
 |
|
你好,乐,
是的,我们需要检查张力使用净不总容量。 |
|