2016年11月29日7:47文章题目:RCC框架结构分析技术疑点 |
|
|
亲爱的先生
我用Staad项目做了2个案例研究首例研究中我分析a(stit+2)RCC框架结构
开工分析后I计算每列压力并对照IS456允许承载应力(0.446*Fck)某些列中实际应力超出允许应力,由于物理约束,现场没有进一步增加列尺寸的余地。在此情况下,应采用什么解决办法
二叉我还计算成员僵硬性检验列的僵硬性是否超出梁的僵硬性有效成员长度是多少? 算出强度柱形和柱形硬度时考虑的强度(K=I/L)
第二案例研究
开工分析现有楼(G+1)时使用缩写规则使用9'x9'列,波段长度不大于10'stadpro分析设计结构时显示某些列尺寸不足,而结构稳定并站立20年怎么会这样
二叉二楼拟近期内建房时,
请你帮助我澄清上述疑点谢先生
最优视点 乌达库马尔 |
|
回顶 |
|
|
VPandya 通用赞助
加入时间:2009年11月9日 柱子842
|
上贴:WedNov30,20165:46文章题目:监解码负载可能尚未加入此结构 |
|
|
dear Er. Udaykumar 回答二例
你说 第二案例研究
开工分析现有楼(G+1)时使用缩写规则使用9'x9'列,波段长度不大于10'stadpro分析设计结构时显示某些列尺寸不足,而结构稳定并站立20年怎么会这样
二叉二楼拟近期内建房时,...
我的回答: 建筑站20年不表示它按管建码完成LEAD结构工程师(MY老板)告诉我说,许多大楼仍然站立,因为它们没有按管理楼码的要求承受极端管理负载以结构工程师之名 站站20年并容不下回归段震负载500年概率500年一次最大风负载代码也是如此依据管理Building代码设计并仅表示安全或失效
视界
瓦苏多潘迪亚PE 结构工程师 |
|
回顶 |
|
|
乌达库马尔 半岛软件下载SEFI成员
加入时间:2015年1月22日 职称:19
|
文章发布时间:Thu Dec01,2016 10:20文章题目 : |
|
|
谢你ErPandyaSir澄清我对第二个案例研究的疑惑
论坛专家也澄清我对首例案例研究的疑虑将大有帮助
提前向您道谢
最优视点 乌达库马尔 |
|
回顶 |
|
|
维加德 .
加入日期:2013年12月25日 职称:138
|
文章发布时间:Fri Dec02,20164:43文章题目 : |
|
|
亲爱的Engr乌达亚库马尔市
案例一
试用 增强物力 或使用完全不同强素 2) 清晰跨度/长度
案例二
试算所有活动负载路径并重算结构可归结为高度闭锁泥瓦结构多数印度人都住在那里 2)取决于资格标准,由点1确定为特定指针规则
理想化结构,选择适当的代码并使它兼容
谢谢
非专家 |
|
回顶 |
|
|
乌达库马尔 半岛软件下载SEFI成员
加入时间:2015年1月22日 职称:19
|
邮报:Wed Dergment0720168:47文章题目 : |
|
|
谢你Er织物我还学到向列提供代词也有助于克服过重列
最优视点 乌达库马尔 |
|
回顶 |
|
|
普拉德派克 通用赞助
加入日期:2012年4月25日 职位:15
|
邮报:Thu Dec08, 2016 12:20文章题目 : |
|
|
udayakumar写道: |
谢你Er织物我还学到向列提供代词也有助于克服过重列
最优视点 乌达库马尔 |
|
|
回顶 |
|
|
维加德 .
加入日期:2013年12月25日 职称:138
|
文章发布时间:9号Frii文章题目 : |
|
|
udayakumar写道: |
谢你Er织物我还学到向列提供代词也有助于克服过重列
最优视点 乌达库马尔 |
最终将列大小提升到小高度很高兴强制约束松绑 并同样幸运 过度压力骗低层
欢呼声 |
|