发布:2017年5月16日星期二下午1:31文章主题:附加荷载的比例是1893年EQ负载组合在Part1: 2016 |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fians, 在这个论坛有一个讨论关于多少百分比的附加荷载用于EQ负载1.2 * (DL + IL等组合+情商),1.5 * (DL+情商)和0.9 * DL+1.5 *情商,情商加载计算代码的基础上推荐的附加荷载比例但混乱有IL表示组合是否完整(100%)或部分(25%或50%)。 后来由Er表示。t . Rangarajan周二爵士草案GSDMA项目开发的代码已经提到的IL负载组合充满IL而不是局部IL,这将在修订后的纠正是1893年第1部分修改。 现在我们已经是1893第1部分:2016年,我找不到任何地方显示这样的修订。Sefi半岛软件下载ans能指出这样的修改是否已经在1893年新修订的Part1吗?或者可能是早些时候提供IL一直保持一部分吗?请澄清。 与问候, Aditya |
|
回到顶部 |
|
|
kishorpss 一般的赞助商
加入:2010年8月22日 帖子:153 地点:古吉拉特邦
|
2017年5月17日发布:结婚52文章主题: |
|
|
亲爱的Aditya,
在回应你的查询,我亲密的你,在2002年是1893 (Part1),减少加载被允许住在荷载组合见no.7.3条款。
但在2016年是1893 (Part1),这个活载削减已经撤回。按条款7.3.2修改代码,对屋顶负载不需要考虑。
请通过以上条款的相应代码。
资深Er的早期版本。t . Rangarajan周二是100%正确的。的安全结构Sudhir贾殷博士教授IIT, Gandhinagar也支持非层负载减少活荷载组合。由于结构专家建议减少现场加载载荷组合的条款已经撤回。
Brgds,
基肖尔 |
|
回到顶部 |
|
|
Abhishek_Singh 青铜赞助商
加入:2010年11月18日 帖子:613
|
2017年5月17日发布:结婚42文章主题: |
|
|
第1部分是1893 2016并没有说任何关于你的百分比在荷载组合。歧义仍然存在!
阿布 |
|