亲爱的所有,
在我的一个项目,多维数据集结果是显示M10的混凝土强度等级而设计了M30混凝土。 项目是一个学院的建筑,所有的基金会和列(1号电梯)铸型。 请告诉当前解决方案的情况下,我们如何能纠正它以最小的损失
问候,
阿布古普塔 结构工程师 |
|
回到顶部 |
|
|
BVRAO 一般的赞助商
加入:2009年9月21日 职位:47
|
发布:2017年7月10日,星期一下午结束文章主题: |
|
|
混凝土强度M10意味着非常低质量的去拆除 |
|
回到顶部 |
|
|
VPandya 一般的赞助商
加入:09年11月2009年 帖子:841
|
发布:2017年7月10日,星期一25点文章主题:我同意。B。V。饶、建议拆除。 |
|
|
亲爱的Er。阿布古普塔 我同意。容积Rao建议“去拆除”。 在哪里公共安全,这是我们唯一的选择。
的问候。
Vasudeo迪亚体育 结构工程师 |
|
回到顶部 |
|
|
abhio …
加入:08年3月2010年 帖子:545
|
发布:2017年7月11日,星期二上午9:40文章主题: |
|
|
亲爱的Er Gupta,
指定的具体特征强度M30意味着平均立方体抗压强度应该是34 MPa具有良好的质量控制。不超过5%的结果应该低于这个值。你说的立方体强度结果的顺序10 MPa。因此,特征强度仍然较低。