亲爱的Se半岛软件下载fians,
有什么解释吗是1893 -第4部分(工业方法)行EQ5
(草案规定&评论印度Sesmic代码-IITK -GSDMA)。
请让我知道。
阿米特达特 B.E.(公民) M.TECH(结构)
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
Yogesh.Pisal 一般的赞助商
加入:2008年5月18日 帖子:406
|
2009年12月发布:太阳6日6:25文章主题: |
|
|
亲爱的阿米特,
我也寻找评论一样。但是现在没有发现时光。我认为目前我们没有任何评论这段代码。
但是,我已经通过了代码细节,如果你有任何特定的怀疑,那么我将尝试回答是一样的。
问候, 优Pisal |
|
回到顶部 |
|
|
阿莫勒Gaulkar 半岛软件下载SEFI成员
加入:2012年5月31日 职位:2
|
发布:结婚2017年8月16日,34点文章主题:关于乘数相应的阻尼。 |
|
|
亲爱的先生, 对表4的1893第4部分,为多国评价条件,钢阻尼比为4%。 但按表3是1893第1部分,乘以因素2、5、7、10、15、20、25%。 所以我需要插入4% 2 - 5%之间的因素? ? 或者我必须考虑因素相应的降低意味着2% ? ? |
|
回到顶部 |
|
|
Yogesh.Pisal 一般的赞助商
加入:2008年5月18日 帖子:406
|
发布:结婚2017年8月16日,下午1:25文章主题: |
|
|
阿莫勒,
我们需要插入中间值的阻尼。
国际清算银行发出IS1893第1部分:最近2016年,建议考虑5%阻尼响应谱无论商务部。我想,这一条款将取代提供附件一个乘数IS1893第4部分:2015
最好的问候, 优Pisal |
|