|
www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:结婚2017年8月16日凌晨文章主题: |
|
|
亲爱的Er Ajith
课本不能覆盖所有工程师在他的生活中可能会遇到的问题。没有人能写这样的书。课本将只有基本信息。对于工程师在特定情况下的应用这些知识。
最好的祝愿 NS
Er。Ajith_K写道: |
谢谢大家分享你的知识。建筑不是专为银行的目的是为商业目的而设计的。客户与银行讨论租赁。我道歉因为错误的信息。
但是我想知道为什么教科书没有覆盖这个话题吗?我被很多书,但我找不到它。
关于
Ajith Karunanithi |
|
|
回到顶部 |
|
|
spsvasan …
加入了:2008年12月18日 帖子:375
|
发布:结婚2017年8月16日12:58点文章主题:Re:双层屋面板的加固 |
|
|
亲爱的Er.Ajith
我相信这是一种常见的做法在美国提供双层钢筋来减少劳动力成本。他们不介意额外材料提供了劳动力成本降低。
在印度,在一些项目中,我见过两层钢筋。是通过底层和顶层缩减。通常,跨距中点加固要求连续板比顶部栏要求低。因此,通过采用这种制度,可以减少材料相比,弯曲的杆系统。
S.P.Srinivasan
Er。Ajith_K写道: |
问候!
我工作在G + 2商业建筑建设银行。建筑的屋顶板双层钢筋没有曲柄(双向板)而不是一层钢筋与曲柄(双向板)。我见过这样为筏板钢筋安排。我想知道:-
1。为什么我们提供两层钢筋没有曲柄在屋面板?
2。它的目的是什么?
3所示。有没有屋面板为双层加固设计参考吗?我检查许多碾压混凝土设计的书,但是我找不到任何东西。
请分享你的评论。
关于
Ajith Karunanithi |
|
|
回到顶部 |
|
|
spsvasan …
加入了:2008年12月18日 帖子:375
|
发布:结婚2017年8月16日,和点文章主题: |
|
|
亲爱的SE半岛软件下载FIans
我有一个查询关于使用压缩强化板以减少偏差。
压缩钢铁预计将减少主要是收缩偏转。
所有压缩酒吧必须克制对屈曲板,这几乎是不可能的。钢铁在压缩区当然会压缩。但是,压缩应变压力将是有限的钢铁乘以E年代
这个值可能会相当低。
这个钢可以有效的减少的偏转板?
S.P.Srinivasan
es_jayakumar写道: |
亲爱的Er.Ajith, Rangarajan周二先生所述,板的双层钢筋将有助于控制偏差,通过增加Kc,筋的修改因素(见条款23.2.1 (d)的代码是456:2000]。但是,实践是提高控制偏转板的深度,而不是提供压缩钢铁,鉴于经济,虽然这将会增加负载。进一步,压缩钢铁不会改善板的能力。如果两个大板之间的窄板三明治(就像在旅馆的走廊/旅馆),还有可能性,大英博物馆在狭窄的石板是占用。在这种情况下,建议提供顶级钢铁,所显示Rangarajan周二先生。在我们部门工作,我们用来提供切直条支持在椅子上,而不是重开,钢。 双层钢筋在板不是一个有效的命题,在梁不同,它并不在课本找到地方。
最好的祝愿, 贾古玛E年代 |
|
|
回到顶部 |
|
|
Rabinder Shekher 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:266 地点:Katra Vaishno Devi J&K
|
发布:2017年8月17日,星期四是等文章主题: |
|
|
亲爱的 我遇到了一个更实际的问题,8毫米的钢棒或10毫米视情况而定,不要仍按板的间距当劳动力移动的铸造,铸造不是由泵和手动工作了的手。 整个设计是违反了。,What can we do to avoid such incidents? 关于 |
|
回到顶部 |
|
|
syed_A …
加入:2011年10月22日 帖子:387
|
发布:2017年8月18日,星期五下午12:00文章主题: |
|
|
亲爱的Er R shekher霁 提供领带棒与线之间的间距牢牢绑定在适当的间距,或暂时沿线的木板劳动躺在电子渠道的同时必须注意
问候 |
|
回到顶部 |
|
|
paresh_kothari 半岛软件下载SEFI成员
加入:2016年11月14日 职位:17
|
发布:2017年8月18日,星期五下午19点文章主题: |
|
|
亲爱的S.P.Srinivasan, 所有酒吧在一个方向的顶部将与另一个方向上酒吧的薄线保持位置。 和酒吧里压缩(顶部)嵌在混凝土、本地或个别酒吧怎么扣? ?
请纠正我如果我错了, 屈曲检查部分(碾压混凝土/钢份子),对吧? ?
请解释关于你的问题。
谢谢。
问候, Paresh Kothari |
|
回到顶部 |
|
|
thirumalaichettiar 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3554
|
2017年8月发布:坐19日十二12点文章主题: |
|
|
es_jayakumar写道: |
欢迎回来,Rangarajan周二先生,经过漫长的流亡�。 我刚在这里演示的引入相同数量的压缩强化板不会增加其承载能力: 想象的简支碾压混凝土单向板3.5米长,μ= 34 kNm。使用M20混凝土和Fe415钢。使用附加表格设计,我们有深度要求平衡节= 111毫米。提供有效的深度和200毫米180毫米总高度满足挠度标准。底部抗拉钢筋的间距要求# 10条= 140毫米c / c。还发现满足挠度标准。 现在,假设相同的钢筋在上面也提供。找到目前能力的双重加固板部分,我们的帮助表C.10(附录)��设计钢筋混凝土结构书Subramanian先生。我们形成理想的1000 mm宽200米深带板梁。 Pt =电脑= (1000/140)x 78.5 x 100 / (1000 x 180) = 0.31%。Pc / fck = Pt / fck = 0.31/20 = 0.015。从表10,在插值,μ/ fckbd2= 0.0508。因此,μ= 0.0508 x 20 x 1000 x 1802/ 106= 33 kNm。有趣的注意,大英博物馆容量略有减少的双重加固板!
问候, 贾古玛E年代 |
谢谢你的亲切问候。
Er.T.Rangarajan |
|
回到顶部 |
|
|
thirumalaichettiar 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3554
|
发布:2017年坐8月19日12:14点文章主题: |
|
|
n .萨勃拉曼尼亚博士写道: |
欢迎回来Er Rangarajan周二。希望你正在做的好。你现在在美国吗?
温暖的问候 萨勃拉曼尼亚
thirumalaichettiar写道: |
如果有人试图使用软件像STAADPRO板的设计,设计输出以来双层板元素被认为是一个网状和分析有限元分析。双层将有助于减少挠度作为钢筋存在压缩。有时如果中间跨度小于相邻跨最好使用双层中间跨度。博士和Er。Jeyakumar说,双层将用于强劲的房间面积和其他部分正常一层就足够了。 板占据了大部分的区域最好是减少重量,在这种情况下使用双重强化节将玫瑰减少深度。
板加固法和传统的做法是使用弯曲的酒吧。在正常情况下说住宅板剪切应力在允许的范围内,有一个选项提供直酒吧是代码,希望有时回草图与曲柄和直条的选择是由我发送到论坛。
Er.T.Rangarajan |
|
先生, 谢谢你的善良和我健康状况良好。我现在在印度。 Er.T.Rangarajan |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:坐2017年8月19日,58点文章主题: |
|
|
亲爱的Er。Kothari
如果你的思维是正确的,为什么我们提供钢筋的关系列?
最好的祝愿 NS
paresh_kothari写道: |
亲爱的S.P.Srinivasan, 所有酒吧在一个方向的顶部将与另一个方向上酒吧的薄线保持位置。 和酒吧里压缩(顶部)嵌在混凝土、本地或个别酒吧怎么扣? ?
请纠正我如果我错了, 屈曲检查部分(碾压混凝土/钢份子),对吧? ?
请解释关于你的问题。
谢谢。
问候, Paresh Kothari |
|
|
回到顶部 |
|
|
kapildingare …
加入:2009年5月15日 帖子:104
|
发布:太阳2017年8月20日,犯规文章主题: |
|
|
喂Sefia半岛软件下载ns, 问题是专门为屋面板加固,所以我有一些不同的意见。 我见过,特别是在水灰比不控制,通过裂缝混凝土板经过一年的铸造和特别,收缩裂缝。 在这种情况下表层强化板、屋面板,必须防止这些裂缝,我认为这是在屋顶石板水泄漏的主要原因,水灰比是不控制。 谢谢。
KAPIL DINGARE |
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|