视图前题居中市视图下一题 |
写者 |
消息传递 |
博士N.苏布拉曼尼亚 通用赞助
加入日期:2008年2月21日 柱子5538 地点:盖特斯堡
|
2017年8月16日3时40分文章题目 : |
|
|
深二Ajith
教科书无法覆盖工程师一生可能遇到的所有问题没有人能写出这样一本书教科书只提供基本信息由工程师在特定情况下应用知识
最良好的祝愿 NS级
i.Ajith_K写道: |
感谢大家分享知识大楼不是设计用于银行目的,而设计为商业目的客户正与银行商谈租房我为错误信息道歉
但我想知道为什么教科书没有覆盖这个题目多书都找不着
带Gardes
Ajith Karunithi |
|
|
回顶 |
|
|
spsvasan系统 .
加入日期:2008年12月18日 员额数:376
|
2017年8月16日晚12点58分文章题目:Re:双层加固 |
|
|
亲爱的Er.Ajith
提供双层加固以降低人工成本,他们不理会额外材料,提供人工成本降低
在印度,在一些项目中,我看到两层加固底层穿透并限制顶层中段连续板加固需求通常比顶端栏需求低因此,通过采用这个系统,可以比曲柄条系统减少材料使用
S.P.Srinivasan
i.Ajith_K写道: |
哈罗
G+2商业大楼银行楼顶板有双层加固非曲柄(双线板),而不是带曲柄层加固我见过木筏板加固安排我想知道:
开工为什么要提供二层加固 屋顶板没有曲柄
二叉目的何在
3级是否有双层加固屋顶板的设计参考我查了许多RCC设计书籍 却找不到像样的东西
请你分享你的评论
带Gardes
Ajith Karunithi |
|
|
回顶 |
|
|
spsvasan系统 .
加入日期:2008年12月18日 员额数:376
|
邮报:WedAug1620171:09文章题目 : |
|
|
半岛软件下载亲爱的SEFIANS
关于用压缩加固板减少偏转
压缩钢预期主要减缩偏转
所有压缩条都需受约束以抵压,这实际上不可能在板块中实现。压缩区内的钢自然会压缩压力将限制在钢化压缩乘以Es级
值极低
钢能有效减少板偏转
S.P.Srinivasan
es_jakumar写道: |
亲爱的Er.Ajith RangarajanServer描述说,二层加固板能帮助控制偏转,增加压缩钢因子KC[见代码IS456:200023.2.1d实践是提高板深度控制偏转, 而不是提供压缩钢, 经济观,尽管这会增加负载负载压缩钢无法提高工板瞬时容量二大板间狭义三文治(如小屋/小屋走廊), 则窄板内BM有可能横跨全局遇此情况,宜按兰加扬先生的建议全程提供顶级钢材部门工作时,我们常提供剪直条支持轮椅,而不是曲柄,顶级钢 双层加固板并非高效建议,
最良好的祝愿 ESJakumar |
|
|
回顶 |
|
|
拉宾德Shekher 通用赞助
加入日期:2003年1月26日 柱子266 位置:Katra VaisnoDeviJ&K
|
2017年8月17日6:31文章题目 : |
|
|
亲爱的 我遇到了另一个实际问题,即8毫米或10毫米钢条可能与工序不同,当轮廓跨板铸件时,当轮廓不由泵完成,工作手工取出时,不按时序保留 整件设计都如此违章.. 我们能做些什么避免这类事件? 带Gardes |
|
回顶 |
|
|
yed_A .
加入日期:2011年10月22日 员额数:387
|
2017年8月18日晚12点文章题目 : |
|
|
erRshekherji 提供间距间带固定带适当间距或暂时铺设木板沿人工线.同时必须注意电路(如果有的话)。
视线 |
|
回顶 |
|
|
pesh_kothari 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2016年11月14日 职位:17
|
2017年8月18日晚6点19分文章题目 : |
|
|
亲爱的S.P.Srinivasan 顶端所有栏同顶端栏并用薄线绑定以保留位置 压缩栏嵌入混凝土中,
万一我错了请纠正我 插头检查区段(RCC/STEELmeber),对吗?
请你解释你所关心的事情
谢谢
视界 Paresh科塔里 |
|
回顶 |
|
|
thirumalaichettiar 银赞助
加入日期:2003年1月26日 职称:3554
|
2017年8月19日中午12点12分文章题目 : |
|
|
es_jakumar写道: |
欢迎归来 兰加扬先生 长期流放 容积压缩加固并不会增加时空承载容量 简单支持RCC单向片段3.5m长,取 Mu=34knmM20混凝土Fe415钢使用附表设计, 平衡段需要深度 = 111mm提供180毫米有效深度和200毫米全深度满足偏转标准底拉加固#10条=140mc/c偏移标准也被发现满足 假设顶端提供相同的加固查找二重加固板段的瞬时容量, 我们使用表C.10(附录)帮助强化混凝土结构设计苏布拉曼尼亚书将1000毫米宽200米深带理想化为波束 Pt=Pc=1000/140x78.5x100/1000x180=0.31%.Pc/Fck=Pt/Fck=0.31/20=0.015表10插值M/Fckbd2=0.05085 0508x20x1000x1802/ 106=33kn有意思的是,BM容量因二重加固板略减
视界 ESJakumar |
感谢您的友好问候
欧兰加连 |
|
回顶 |
|
|
thirumalaichettiar 银赞助
加入日期:2003年1月26日 职称:3554
|
2017年8月19日中午12点14分文章题目 : |
|
|
博士N.Subramanian写道: |
欢迎回Er Rangarajan希望你做得很好你现在在美国
热感应 苏布拉曼尼亚
Thirumalaichettiar写道: |
人想使用像STAADPRO软件设计板时,设计输出为双层块,因为板块元假设为片段分析成FEA双层帮助减少偏转值,因为压缩侧有加固中段比相邻段少时,最好在中段使用双层and Er.Jeyakumar博士表示,双层将用于强室面积,其他部分正常一层就足够了 工板占用大片区域 最好减肥 并使用双加固段
平板加固正常和传统实践使用曲柄条通常案例表示住宅楼剪片压力在允许限度内, 并有提供直条选项ISCODE并期望回溯时段图状曲柄和直条选项由我寄送论坛
欧兰加连 |
|
先生 谢天谢地,我身体健康我现在在印度 欧兰加连 |
|
回顶 |
|
|
博士N.苏布拉曼尼亚 通用赞助
加入日期:2008年2月21日 柱子5538 地点:盖特斯堡
|
8月19日,2017年6时58分文章题目 : |
|
|
亲爱的Er科塔里
if your thinks正确,为什么我们提供列复排链路
最良好的祝愿 NS级
esh_kothari写道: |
亲爱的S.P.Srinivasan 顶端所有栏同顶端栏并用薄线绑定以保留位置 压缩栏嵌入混凝土中,
万一我错了请纠正我 插头检查区段(RCC/STEELmeber),对吗?
请你解释你所关心的事情
谢谢
视界 Paresh科塔里 |
|
|
回顶 |
|
|
kapildingare .
加入日期:2009年5月15日 职位:104
|
2017年8月20日5:22文章题目 : |
|
|
半岛软件下载哈洛塞菲安斯 问题特指屋顶板加固 特别是水水泥比不受控制时, 顶层加固板块, Roof板块必须防止裂缝发生,我认为这是顶板漏水的主要原因,而顶板不控制水水泥比 谢谢
kapildinga |
|
回顶 |
|
|
|