查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
血管 …
加入:2008年4月1日 帖子:129
|
发布:2017年10月01日太阳早上7点36分文章主题: |
|
|
亲爱的先生,
最近是1893 _2016-1建模基础固定性是要求如下:
“6.1.5土壤结构互动是指支持基础系统的灵活性对结构的响应。土壤结构相互作用可能不被认为是结构抗震分析的支持在岩石或如磐石般坚韧的材料在浅深度。”
而老代码是1893 _2002-1相同的要求如下:
“6.1.4土壤结构相互作用 土壤结构的相互作用是指支持基础的影响介质的运动结构。土壤结构的相互作用可能不被认为是结构抗震分析的支持在岩石或如磐石般坚韧的材料。”
如果我们比较这两个极度codal条款。我们可以得出结论,基本只能如果我们有固定的基础在浅深度等岩石或岩石材料按新代码。我们甚至需要考虑土结构相互作用如果我们有深度(比如桩)在岩石基础。
按照旧的代码库可以固定在岩石浅或深基础。
问候 血管Mistry 苏拉特 |
|
回到顶部 |
|
|
血管 …
加入:2008年4月1日 帖子:129
|
发布:2017年10月01日太阳16点文章主题:设计耐情商的基础结构 |
|
|
亲爱的先生,
问候 血管Mistry 苏拉特
Android从雅虎邮箱发送
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
hemalmistry …
2009年7月加入:01 帖子:70
|
发布:2017年10月01日太阳32点文章主题:设计耐情商的基础结构 |
|
|
亲爱的先生,
我们可以得出结论,基本只能如果我们有固定�基金会在浅深度等岩石或岩石材料按新代码。我们甚至需要考虑土结构相互作用如果我们有深度(比如桩)在岩石基础。
按照旧的代码库可以固定在岩石浅或深基础。
问候 血管Mistry 苏拉特
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
vijayarathnam 半岛软件下载SEFI常客
加入:2011年7月16日 职位:37
|
发布:2017年10月03日星期二一文章主题: |
|
|
软土的建议是我们可以固定支持和岩石或硬土中我们可以采用固定的条件。是,推断是什么? 但是我们看到同样的问题不同的人有不同的意见。很难得出一个结论。
Vijayarathnam |
|
回到顶部 |
|
|
Yogesh.Pisal 一般的赞助商
加入:2008年5月18日 帖子:406
|
发布:2017年10月03日星期二是3:45的时候文章主题: |
|
|
亲爱的Er Vijayarathnam,
Cl 6.1.4 IS1893第1部分:2016 土壤结构相互作用可能不被认为是在结构地震分析支持等岩石或岩石材料在浅深度。
Cl 7.2.5 IS1893第1部分:2016 Sa / g应当估计相应的“T”结构考虑土结构相互作用。
我的观点 1。Cl6.1.4和Cl7.2.5有矛盾。Cl6.1.4给予豁免等岩石或岩石材料而Cl7.2.5不提出这样的豁免。 2。根据Cl6.1.4豁免只允许将深度。这也是定性,因此难以解释。 3所示。因此,我认为这是更好的考虑spring支持所有结构(不含小结构)。
最好的问候, 优Pisal |
|
回到顶部 |
|
|
血管 …
加入:2008年4月1日 帖子:129
|
发布:2017年10月03日星期二下午5:37发生文章主题: |
|
|
等效静态方法通常从经验方程是用近似时期,这个时期不是房颤的土壤结构的相互作用。时间从模态分析用于计算动态方法是影响土壤结构的相互作用。
根据cl。6.4.3(14页)静态方法只能用于常规结构有附录。时间小于0.4秒。
根据cl。7.7.1,动态分析需要所有建筑除了常规建筑在区域高度不到15米2。
结合cl。6.4.3 7.7.1,动态分析需要所有建筑物除了常规建筑与身高不到15 m区2大概时间小于0.4秒。
现在,结合6.1.5、7.2.5 6.4.3 & 7.7.1土壤结构相互作用不是必需的常规建筑建立在岩石或岩石材料在浅深度在2区高度不到15米与近似时间小于0.4秒。
问候 血管Mistry 苏拉特 |
|
回到顶部 |
|
|
Yogesh.Pisal 一般的赞助商
加入:2008年5月18日 帖子:406
|
发布:2017年10月04年结婚,盘中一度文章主题: |
|
|
亲爱的血管,
我同意SSI不会影响这一事实的反应建筑建立在岩石或岩石等材料。
但是,有不同意见的范围codal规定本身,我们需要更加小心在选择方法时,结构会被别人了。
最好的问候, 优Pisal |
|
回到顶部 |
|
|
sankar 半岛软件下载SEFI常客
加入:2003年1月26日 职位:27
|
发布:2017年10月5日星期四下午12:15文章主题: |
|
|
Yogesh.Pisalwrote: |
亲爱的血管,
我同意SSI不会影响这一事实的反应建筑建立在岩石或岩石等材料。
但是,有不同意见的范围codal规定本身,我们需要更加小心在选择方法时,结构会被别人了。
最好的问候, 优Pisal |
指南是基于通过成立媒体地震剪切波速度。一般来说,SSI不需要被视为/影响可以忽略不计,如果通过支持路基Vs > = 760 m / s(坚硬的岩石)。 |
|
回到顶部 |
|
|
vijayarathnam 半岛软件下载SEFI常客
加入:2011年7月16日 职位:37
|
发布:2017年10月10日星期二49点文章主题: |
|
|
我将感激如果有人可以澄清: 1。从上面的讨论,我们可以得出这样的结论:基地土壤结构等岩石交互所需的软土没有必要 2。如果我们想要建立土壤结构相互作用如何确保? 3所示。它是通过提供固定的支持条件?
Vijayarathnam |
|
回到顶部 |
|
|
|