亲爱的所有,

问候! !

我们必须设计碾压混凝土外壳X射线扫描仪(能源6兆电子伏,马克斯dos率-8.0 Gy /分钟),在边界将扫描卡车、巴士等。

请指导我们对国际原子能机构的相关规范/指南对碾压混凝土外壳的厚度和品位和类型的碾压混凝土。

问候,
甘内什•帕特尔
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
Rabinder Shekher
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:266
地点:Katra Vaishno Devi J&K

帖子发布:2017年11月10日,星期五41点文章主题: 回复报价

亲爱的
x射线不如CT或PET扫描仪强大的辐射。在PET扫描仪房间230毫米的厚度是足够的对于x射线。只有具体的密度。实现密度2.3 ~ 2.4 g / cc和M30最好的结果
问候
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
spsvasan

…


加入了:2008年12月18日
帖子:376

帖子发布:星期一2017年11月13日,2:44点文章主题:Re: X射线扫描仪圈地碾压混凝土墙 回复报价

ghansa写道:
亲爱的所有,

问候! !

我们必须设计碾压混凝土外壳X射线扫描仪(能源6兆电子伏,马克斯dos率-8.0 Gy /分钟),在边界将扫描卡车、巴士等。

请指导我们对国际原子能机构的相关规范/指南对碾压混凝土外壳的厚度和品位和类型的碾压混凝土。

问候,
甘内什•帕特尔




亲爱的Er。甘内什•帕特尔

通常业主将从国际原子能机构所写的方向。这将完全适用于特定情况。你可能会问老板,他必须已经获得许可安装x射线扫描仪)

关于最近在医院医用x射线房间230毫米砖墙是允许的。门必须用金属衬里提供指定的厚度