www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
pankaj_patil 半岛软件下载SEFI成员
2013年5月加入:03 职位:3
|
发布:2月27日,星期二2018年13文章主题:混凝土保护层不足 |
|
|
你好,
我面临一个问题在G + 2建筑工地一侧列覆盖约20毫米,一边是由于施工不当60毫米。这是3英尺以上的基础水平。我认为这是因为酒吧没有垂直凝固的时候。
请建议任何补救这在不破坏混凝土。
谢谢, |
|
回到顶部 |
|
|
Abhishek_Singh 青铜赞助商
加入:2010年11月18日 帖子:613
|
发布:2018年2月27日,星期二6:20文章主题: |
|
|
首先你必须指定以下你提到的封面是否20毫米列主要栏或列的领带吗? |
|
回到顶部 |
|
|
pankaj_patil 半岛软件下载SEFI成员
2013年5月加入:03 职位:3
|
发布:2018年2月27日,星期二6点45分文章主题: |
|
|
嗨的阿布,
我指的是名义上的封面。覆盖的链接。 |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:2018年结婚2月28日19点文章主题: |
|
|
你能设法使封面等于或者脸上,在目前的水平和底层之间的拉伸水平?然后,提供额外的混凝土保护层的列的脸覆盖不足的代码要求,寻求保护。
贾古玛E年代 |
|
回到顶部 |
|
|
pankaj_patil 半岛软件下载SEFI成员
2013年5月加入:03 职位:3
|
发布:2018年结婚2月28日21点文章主题: |
|
|
谢谢E S贾古玛,
我可以弯曲的酒吧让他们确切的垂直线,给他们一个合理的倾向(如当我们减少列大小在楼上)。我们可以提供额外的混凝土层在整个长度的列 覆盖面积不足。
我猜这是你的意思。
谢谢。 |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:2018年结婚2月28日下午2:54文章主题: |
|
|
是的,Er。Pankaj:你扭结所需的列酒吧在6和斜率不陡于1到了这样一种程度,他们保持均匀覆盖全面。看到额外的增厚的列不影响建筑物的高度,如果说列在建筑物的外围。