我一直在试图了解抗震设计按Eurocode 8。请参见附件。
对于抗震设计,这些是普通建筑物的荷载组合:
1.35 * 1.5 G + * Q * G + 1.0 * 1.0 + 0.3 * Q
G是静负荷,Q是活载,和地震是在四个不同情况下提供+ x, - x + y & - y
我的疑问是:我的推论如附件所示正确吗?真的在Eurocode,地震没有任何安全系数组合,(不像“1.2”* G + 1.2 * 1.2 + 1.2 *问印度的代码)?
问候, 阿奇
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
Q.pdf |
文件大小: |
29.35 KB |
下载: |
567年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
Abhishek_Singh 青铜赞助商
加入:2010年11月18日 帖子:613
|
发布:3月08年星期四,2018年27文章主题: |
|
|
我认为在Eurocode基于超高频(统一风险谱)+ / -西格玛是占的,因此他们的地震谱是“高”相比,印度谱基于DSHA(确定性地震风险分析)。地震以来,(像所有代码)我们的代码还落后一步是世界上我们使用1.5情商或1.2 EQ(考虑到我时)UHS和DSHA之间的桥梁。
希望这有助于……
Abishek Siingh |
|
回到顶部 |
|
|
rahul.leslie 一般的赞助商
加入:2008年4月1日 帖子:499 地点:特里凡得琅
|
2018年发布:星期四3月8日11:48文章主题: |
|
|
我伤口0.3 * Q是如何抵达在地震的情况下。我想0.3,可能是生活减负荷,与是:1893 - 2000(减少设计负荷的情况被允许)。
我明白了,你说,“他们的地震频谱高光谱与印度相比”,但如何占G(死亡)的1.0因素和Q(生活)?死亡和生活负荷不能那么高。
拉胡尔莱斯利 |
|
回到顶部 |
|
|
Abhishek_Singh 青铜赞助商
加入:2010年11月18日 帖子:613
|
发布:2018年09年3月,星期五3:28文章主题: |
|
|
嗨,拉胡尔,
第二种荷载组合是根据荷载组合按eurocode“有利”。也可服务性和/或意外情况下,负载组合是完全不同的。请查收摘录的解释性的书。
与问候,
Abishek Siingh
rahul.lesliewrote: |
EC负载comb.pdf |
文件大小: |
46.8 KB |
下载: |
654年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|