arch.alex 半岛软件下载SEFI成员

2018年加入:08年2月 职位:2
|
发布:2018年3月13日星期二早上7:40分文章主题:软层 |
 |
|
16700说: 5.3层的刚度和强度 的)侧向平动刚度层不得少于70%的层以上。
Wheras 1893说: 7.1常规和非常规配置 …所有应当努力消除违规通过修改建筑规划和结构配置…
表6 (i)(垂直):刚度不规则(软层)�它就是横向刚度小于在上面的层。(定义4.20.1一样)
我的问题: 它是好的,一些结构(身高> 50米),以防,只需要满足是16700,而不是1893吗? |
|
回到顶部 |
|
 |
ronak_shah 半岛软件下载SEFI成员

加入:2016年4月14日 职位:2
|
发布:2018年3月13日星期二远点文章主题:软层 |
 |
|
你好,这是另一个问题类似的软层效果
显示的代码检查软层但没有进一步指导设计特别火的软层时检查地板
在大多数的高层消防检查地板通常非常少的身高比普通地板这必然会成为一种软层结构
问候 Ronak |
|
回到顶部 |
|
 |
alpa_sheth …


加入:2003年1月26日 帖子:278
|
发布:3月14日,2018年结婚27文章主题:软层 |
 |
|
是的,是这样。很好的满足是16700。这是一个放松的是16700。Pl阅读前言对哪些代码条款适用的差异。�
最好的问候,阿尔芭Sheth�

vm顾问经纪公司。 83年Sakhar餐馆 230年纳里曼Pt� 孟买400021 电话号码:91-22-61725200 w (vmsb@vakilmehtasheth.com)ww.vakilmehtasheth.com
在星期二,2018年3月13日下午1:10,拱门。亚历克斯< forum@半岛软件下载www.buonovino.com (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用: |
16700说: 5.3层的刚度和强度 的)侧向平动刚度层不得少于70%的层以上。
Wheras 1893说: 7.1常规和非常规配置 …所有应当努力消除违规通过修改建筑规划和结构配置…
表6 (i)(垂直):刚度不规则(软层)——这是一个横向刚度比上面的层。(定义4.20.1一样)
我的问题: 它是好的,一些结构(身高> 50米),以防,只需要满足是16700,而不是1893吗?
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
pushpinder84 进步的成员


加入:08年3月2010年 职位:46
|
发布:2018年坐3月17日21点文章主题: |
 |
|
7.10.3给弱层的扩展条款的限制 1。横向刚度最低层的80%以上。 2。横向强度最低层的90%以上。
然而刚度对应于“软层”和强度对应于“薄弱层”
因此我们给限制为80% - 1893层的层刚度对70% - 16700和极限的90%对100%层楼力量- 16700。 |
|
回到顶部 |
|
 |
B.V.Harsoda 一般的赞助商


加入:2009年1月19日 帖子:2329 地点:RAJKOT,印度古吉拉特邦
|
发布:2018年太阳3月18日下午4:06文章主题:Re:软层 |
 |
|
审查各种国家&国际码软故事:-
1。是15988:2013:-垂直的横向荷载抵抗系统的刚度在任何故事不得少于60%的刚度在相邻的故事或低于70%的平均刚度上面的三个故事。
2。联邦应急管理局310:-垂直的横向荷载抵抗系统的刚度在任何故事不得少于70%的刚度在邻近的故事
3所示。Eurocode 8: -在任何故事的最大位移的方向地震力不应超过平均位移超过20%的故事
4所示。是1893(第一部分):表5(条款7.1) (一)软的故事:柔和的故事是一个横向刚度小于70%的故事或80%以上的平均横向刚度上面的三个故事。 (B)极度柔软的故事:极软的故事是一个横向刚度小于60%的故事高于或低于70%的平均刚度,如果上面的三个商店。踩着高跷即建筑将属于这一类。
5。是1893(第一部分)2016:表6(条款7.1) 柔软的故事是故事的横向刚度小于上面的故事。根据cl。7.9当圬工社民党加密超过20%,UMR应考虑结构的影响分析。设计力量RC成员应当大裸帧与帧的URM应当考虑。inter-story漂移应当限制在0.2%。
6。国际清算银行汇票是16700:-
条款5.3故事刚度:-任何故事的横向刚度翻译不得少于上面的故事。
7所示。16700:2016:
第5.3条:任何故事的横向刚度翻译不得少于70%的上面的故事。
结论:-按我的意见提供清算银行汇票是16700 &提供1893(第一部分):高2016是更好的安全结构。
问候, Er。b . v . Harsoda
arch.alexwrote: |
发布:2018年3月19日星期一小时55分钟文章主题:软层 |
 |
|
审查各种国家&国际码软故事:- 1。是15988:2013:垂直横向荷载抵抗系统的刚度在任何故事不得少于60%的刚度在相邻的故事或低于70%的平均刚度上面的三个故事。
2。联邦应急管理局310年:垂直横向荷载抵抗系统的刚度在任何故事不得少于70%的刚度在邻近的故事
3所示。Eurocode 8:-在任何故事的最大位移的方向地震力不应超过平均位移超过20%的故事
4所示。是1893(第一部分)表5:(条款7.1) (A)软的故事:一个软的故事就是横向刚度小于70%的故事或80%以上的平均横向刚度上面的三个故事。 (B)极度柔软的故事:一个极度柔软的故事是一个横向刚度小于60%的故事高于或低于70%的平均刚度,如果上面的三个商店。踩着高跷即建筑将属于这一类。
5。是18932016年(第一部分):表6(条款7.1) 柔软的故事是故事的横向刚度小于上面的故事。根据cl。7.9当圬工社民党加密超过20%,UMR应考虑结构的影响分析。设计力量RC成员应当大裸帧与帧的URM应当考虑。inter-story漂移应当限制在0.2%。
6。BIS草案是16700:-
翻译条款5.3故事刚度:横向刚度的故事不得少于上面的故事。
7所示。是16700:2016:
翻译条款5.3:横向刚度的故事不得少于70%的上面的故事。
结论:按我的意见提供清算银行汇票是16700 &提供1893(第一部分):高2016是更好的安全结构。
问候, Er。b . v . Harsoda
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
|
|