zafarmujawar 半岛软件下载SEFI成员
加入:2014年5月22日 职位:17
|
发布:3月14日,2018年结婚7分08秒时,我文章主题:条款6.2.2.4_damping比率 |
|
|
依据因子sqrt(10/7)已经到来。
结婚,2018年3月14日上午10点,indrajit-chowdhury < forum@www.buonovino.com 半岛软件下载(forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
(引用)我会用反应谱值的家具Sa / g代码倍sqrt(10/7)到达阻尼值2%。
2018年3月14日14点,“hemalmistry”forum@半岛软件下载www.buonovino.com (forum@半岛软件下载www.buonovino.com))>写道:——自动删除
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
Debdip罗伊 半岛软件下载SEFI成员
加入:2009年8月19日 文章:1 地点:加尔各答
|
发布:3月14日,2018年结婚7分08秒时,我文章主题:条款6.2.2.4_damping比率 |
|
|
没有必要澄清邮件�
结婚,2018年3月14日上午上午10:02,imteyaz_ahmad < forum@sefindia.半岛软件下载org (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
(引用)条款7.3.11与表1矛盾在第五节中,该法案禁止使用平板区IV和v .但是7.3.11说忽略忽视平板的刚度。�代码应符合其规定,一个人可以被混淆使用是否使用平板系统在这些区域。
2018年3月14日在00:12 hemalmistryforum@半岛软件下载www.buonovino.com (forum@半岛软件下载www.buonovino.com))>写道: ——自动删除
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
yadavenkatesh 半岛软件下载SEFI成员
加入:2012年3月29日 职位:8
|
发布:3月14日,2018年结婚32点文章主题:条款6.2.2.4_damping比率 |
|
|
使用2对风荷载分析和5%地震荷载分析
从我的三星Galaxy智能手机发送。
——原始邮件 来自:hemalmistry < forum@se半岛软件下载findia.org > 日期:13/03/2018 22:42(格林尼治标准时间+内) :econf@半岛软件下载www.buonovino.com 主题:[E-CONF]条款6.2.2.4_damping比率
6.2.2.4条款要求混凝土的阻尼比为2%。设计加速度谱按是1893 - 1 - _2016阻尼为5%。的光谱应使用阻尼按2%是16700吗?
是1893 - 1 - _2002有乘数dampling其他超过5%。
问候 血管mistry 苏拉特