发布:3月14日,2018年结婚19点文章主题:条款5.7.2.2_limiting ut y比率 |
|
|
一般下限(最小)的ut / y比规定(比如是13920:2016最小ut / y比为1.15),但这个速率限制的最大(上限)值ut / y比率。�的原因可能是什么限制了最大ut / y比率为1.25。�如果钢筋ut / y比超过1.25(满足最小y标准规定码)? 生产:极限抗拉强度 y:屈服强度或0.2%力量的证据
感谢和问候 G.Bharat
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
darshanpala 半岛软件下载SEFI成员
2014年5月加入:06 职位:2
|
发布:3月14日,2018年结婚32点文章主题:条款5.7.2.2_limiting ut y比率 |
|
|
巴拉特,这是因为地震,sfr的(地震力抵抗系统)是为了收益,从而使建立塑性响应。如果实际屈服强度超过指定的屈服强度,建筑就会吸引更多的力量。我相信这是条款的目的。不过,我相信指定的预期(实际)屈服强度屈服强度应该是有限的。还这应该只适用于元素,预计收益率viz.纵向剪力墙的酒吧,耦合光束,MFs束等标准规范对我们在洛杉矶地区。很高兴见到的尝试也是代码。希望这个有帮助。问候, 沾光。
来自:“bharat_g”< forum@sef半岛软件下载india.org > 发送:结婚,2018年3月14日21:20:15 GMT + 0530 :econf@半岛软件下载www.buonovino.com 主题:[E-CONF]条款5.7.2.2_limiting ut y比率
一般下限(最小)的ut / y比规定(比如是13920:2016最小ut / y比为1.15),但这个速率限制的最大(上限)值ut / y比率。可能是什么原因限制了最大ut / y比率为1.25。如果强化ut / y比超过1.25(满足最小y标准规定码)? 生产:极限抗拉强度 y:屈服强度或0.2%力量的证据
感谢和问候 G.Bharat
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
hemalmistry …
2009年7月加入:01 帖子:70
|
发布:2018年3月14日星期三下午4点58准时醒来文章主题: |
|
|
1.15最低ut / y是确保足够的ductily允许非弹性变形。最大ut / y的1.25是确保韧性flexurall失败而非脆性剪切破坏。 |
|