帖子发布:坐2018年8月11日,上午9:30文章主题:顶部和底部钢筋在孤立的地位 回复报价

亲爱的所有人
通常在碾压混凝土基础条件PEB椽柱一端固定和辊
请与您的产品供应商讨论检查设计和恢复。
优素福
来自:Jayant Lakhlani < forum半岛软件下载@www.buonovino.com >
发送:2018年8月11日,星期六,下午1:13
:general@半岛软件下载www.buonovino.com
主题:[半岛软件下载SEFI] Re:顶部和底部钢筋在孤立的地位

亲爱的Logesh

似乎有毛病的Y的时刻,即3257 kN-m。建议检查分析。

的问候。

Jayant Lakhlani

Lakhlani同事


来自:logeshcivil (mailto: forum@se半岛软件下载findia.org)
发送:2018年8月10日16:41
:general@半岛软件下载www.buonovino.com(general@半岛软件下载www.buonovino.com)
主题:[SEFI] 半岛软件下载Re:顶部和底部钢筋在孤立的地位



你好sefi半岛软件下载ans

我有一个巨大的问题而设计一个分离的基础。我收到了一个钢结构的水平和垂直反应在RCC列。我有一个形成一个2 d计算框架结构的底部的反应和时间节点。

的反应是
x = 0
y = 484 kN
z = -501 kN

那一刻是

x = 0
y = 3257 kNm
z = 26.59 kNm

在这个时刻是主要的最低支承压力是负的。所以请帮我解决这个问题

提前谢谢你




你的
Logesh





下载附件:
~ WRD000.jpg

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
rakeshhumty
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2014年8月25日
文章:1

帖子发布:坐2018年8月11日,上午9:30文章主题:顶部和底部钢筋在孤立的地位 回复报价

回顾你的负载分配你. .


问候
拉克什Kalburgi
结构顾问

2018年8月11日下午1点15分。,"Jayant Lakhlani" forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用:
亲爱的Logesh

似乎有毛病的Y的时刻,即3257 kN-m。建议检查分析。

的问候。

Jayant Lakhlani

Lakhlani同事


来自:logeshcivil [mailto: forum@se半岛软件下载findia.orgforum@半岛软件下载www.buonovino.com)]
半岛软件下载SEFI常客
半岛软件下载SEFI常客


2017年加入:07年8月
职位:34

帖子发布:坐2018年8月11日下午2:30文章主题:顶部和底部钢筋在孤立的地位 回复报价

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
sachinselot
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2012年8月24日
职位:3

帖子发布:坐2018年8月11日下午2:30文章主题:顶部和底部钢筋在孤立的地位 回复报价

亲爱的logesh�再次回顾分析,地方主要错误。


在2018年坐8月11日,下午1:15 Jayant Lakhlani, < forum@sefindia半岛软件下载.org (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:

引用:
亲爱的Logesh

sangeeta_wij

…


加入:2016年4月21日
职位:58

帖子发布:太阳2018年8月12日上午8:30文章主题:顶部和底部钢筋在孤立的地位 回复报价

你可能会使用一个销钉连接只有上面的漂移在容许极限;通常对于大跨越、大高度结构,这不是一个好主意的位移上可能非常高的风荷载组合。此外,如果您使用一个枢接,连接必须仔细设计,保持一个大头针,确实像一个。




致以最亲切的问候
Sangeeta维琪
印度总统,明智的
管理合伙人
SD工程顾问律师事务所
印度副总统(北),结构工程师协会
研究员、特许工程师,工程师制度
H333新Rajinder Nagar(较低的层),
新德里- 110060
Ph值:9811776210,01145128530


来自:Solanki Dimpesh (mailto: forum半岛软件下载@www.buonovino.com)
发送:2018年8月11日19:39
:general@半岛软件下载www.buonovino.com
主题:[半岛软件下载SEFI] Re:顶部和底部钢筋在孤立的地位



你好先生,作为PEB早已自由跨框架结构。列的时刻底部将非常,因为横向荷载和高屋檐高度。这就是为什么设计师使用销钉连接,而不是固定连接,减少基础尺寸。我的建议是使用销支持。


然后设计底座柱底座使用反应。孤立的基金会将时刻因为外汇& Fz和不同的水平。
















的问候,
Dimpesh Solanki
+ 91 9987443194
构筑,孟买。


在8月11日,2018年,Jayant Lakhlani 1:16点,forum@半岛软件下载www.buonovino.com(forum@半岛软件下载www.buonovino.com))>写道:
——自动删除

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
saikiran消失了
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2016年4月22日
帖子:217

帖子发布:太阳2018年8月12日,36点文章主题:Re:顶部和底部钢筋在孤立的地位 回复报价

suresh_sharma写道:
所有Sefia半岛软件下载ns

从设计考虑底部钢筋是由
设计师对碾压混凝土独立基础。我已经观察到的设计
一些设计师和我也是练习提供了一些强化
顶层的立基说0.12%的部分
distribted两方面。在几乎所有的顶层设计书籍
显示了基础倾斜。但是我不支持这种方法
很难具体在倾斜状态下振动。
进一步的RMC拥有更高的衰退将流的
斜面的振动。我的高级问我说服
他的上层钢筋。我的感觉是,它是
很难预测的具体行为的基础,因此它是
建议提供最小钢筋在顶层
整个混凝土基础的行为作为一个单元。我寻求你的帮助
在这方面,让我说服我的高级足够了
理由。



嗨,苏雷什,

我除了下面很多价值点,我添加一个点。顶部钢筋在孤立照顾温度应力提供了基础。

问候,
Saikiran消失了。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
logeshcivil
半岛软件下载SEFI常客
半岛软件下载SEFI常客


2017年加入:07年8月
职位:34

帖子发布:我2018年8月13日,8:29文章主题:bi设计轴向加载孤立的地位 回复报价

亲爱的所有人

我们设计了列,使用固定的支持基础。

感谢你的宝贵的意见和建议。

再一次感谢你

_________________
你的
Er。S.Logesh
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
n博士萨勃拉曼尼亚
一般的赞助商
一般的赞助商


加入了:2008年2月21日
帖子:5538
地点:马里兰州,美国

帖子分发布:2018年8月14日,星期二文章主题:Re:顶部和底部钢筋在孤立的地位 回复报价

我同意的观点Er Sangeeta维琪!

问候
NS
sangeeta_wij写道:
你可能会使用一个销钉连接只有上面的漂移在容许极限;通常对于大跨越、大高度结构,这可能不是一个好主意,因为上面的位移可能非常高的风荷载组合。