亲爱的所有人

我附上了详细的计算。感兴趣的细节,请参考13920 - 2016延性。


地震组合6是控制钢列主要设计。
数据:P = 1631 kN
Mu2 = 80.84 kN-m
Mu3 = -33.128 kN-m
在小= 48.89 kN剪切
主要= 42.54 kN的剪切


根据is13920 - 2016, Cl.7.2 # 8 & Cl.7.5 # 10。

数据:P = 1631 kN
Mu2 = 80.84 kN-m
Mu3 = -2321 kN-m
在小= 1029 kN剪切
主要= 260 kN的剪切

在x方向上计算

P = 1631 kN
Mu2 = -590.8 kN-m
Mu3 = -33.128 kN-m
在小= 1029 kN剪切
主要= 260 kN的剪切

在x方向上计算



增加数据由于是13920 - 2016


P = 1631/1631 = 0
Mu2 = 590.8/80.84 = 7.34倍
Mu3 = 2321/33.128 = 70.06倍
剪切在小= 1029/48.59 = 21.17倍
剪切主要= 260/42.54 = 6.11倍



普拉卡什古吉拉特邦
P-Cube顾问。



警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。
是13920 - 2016 _column设计Calculations.pdf
描述:

下载
文件名: 是13920 - 2016 _column设计Calculations.pdf
文件大小: 1.09 MB
下载: 3481年时间(年代)



最后由prakashsiyani编辑清华2018年9月13日,霎时一切都是;编辑1次
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
prakashsiyani

…


加入了:2009年12月31日
职位:55

帖子发布:8月22日,2018年结婚6:04文章主题:Re:列设计Query_IS 13920 - 2016 回复报价

亲爱的先生

请回复我们关于这个主题

分享你的想法,

我希望专家指导我们正确的结构工程师,


prakashsiyani写道:
亲爱的所有人

我附上了详细的计算。加入:2016年4月22日
帖子:217

帖子发布:2018年8月23日星期四7点50分文章主题:Re:列设计Query_IS 13920 - 2016 回复报价

根据我所知,分析相同的韧性与非韧性建筑,上面所示的力量变化非常高,我震惊增加部队按13920 - 2016。我不相信这是由于代码更改,请重新检查模型。

问候,
Saikiran消失了。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
prakashsiyani

…


加入了:2009年12月31日
职位:55

帖子发布:坐2018年8月25日,42文章主题:Re:列设计Query_IS 13920 - 2016 回复报价

亲爱的Saikiran先生了

我们同意你的声明,“韧性和非延性分析是相同的”但完整的分析之后,设计计算产生这么多的力量。检查软件设计输出通过手工计算。如果你发现任何错误,请告诉我们。

普拉卡什古吉拉特邦

saikiran写道:
帖子发布:2018年8月30日星期四5:35文章主题:Re:列设计Query_IS 13920 - 2016 回复报价

亲爱的先生

请回复我们关于这个主题

分享你的想法,

加入:08年3月2010年
帖子:545

帖子发布:2018年8月30日星期四需要点文章主题: 回复报价

亲爱的Er古吉拉特邦,

你把hst = 4.5 / 2计算。这是因为列终止在这个水平吗?
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
prakashsiyani

…


加入了:2009年12月31日
职位:55

帖子2018年发布:我9月3日凌晨文章主题: 回复报价

是的,先生

列是终止在地下室楼板水平

普拉卡什

abhio写道:
亲爱的Er古吉拉特邦,

你把hst = 4.5 / 2计算。这是因为列终止在这个水平吗?
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
prakashsiyani

…


加入了:2009年12月31日
职位:55

帖子发布:2018年9月13日星期四上午十一28文章主题:Re:列设计Query_IS 13920 - 2016 回复报价

至今为止我们没有收到任何专家回复同样的解决方案或逻辑。

请回复附件照片为什么没有崩溃甚至这个建筑我们试图崩溃排列。

普拉卡什


文件大小: 198.87 KB
查看: 267年时间(年代)