www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
prakashsiyani …
加入了:2009年12月31日 职位:55
|
发布:2018年8月10日,星期五早上7:10文章主题:列安全考虑是13920 - 2016 |
|
|
亲爱的所有人
我附上了详细的计算。感兴趣的细节,请参考13920 - 2016延性。
地震组合6是控制钢列主要设计。 数据:P = 1631 kN Mu2 = 80.84 kN-m Mu3 = -33.128 kN-m 在小= 48.89 kN剪切 主要= 42.54 kN的剪切
根据is13920 - 2016, Cl.7.2 # 8 & Cl.7.5 # 10。
数据:P = 1631 kN Mu2 = 80.84 kN-m Mu3 = -2321 kN-m 在小= 1029 kN剪切 主要= 260 kN的剪切
在x方向上计算
P = 1631 kN Mu2 = -590.8 kN-m Mu3 = -33.128 kN-m 在小= 1029 kN剪切 主要= 260 kN的剪切
在x方向上计算
增加数据由于是13920 - 2016
P = 1631/1631 = 0 Mu2 = 590.8/80.84 = 7.34倍 Mu3 = 2321/33.128 = 70.06倍 剪切在小= 1029/48.59 = 21.17倍 剪切主要= 260/42.54 = 6.11倍
普拉卡什古吉拉特邦 P-Cube顾问。
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
是13920 - 2016 _column设计Calculations.pdf |
文件大小: |
1.09 MB |
下载: |
3460年时间(年代) |
最后由prakashsiyani编辑清华2018年9月13日,霎时一切都是;编辑1次 |
|
回到顶部 |
|
|
prakashsiyani …
加入了:2009年12月31日 职位:55
|
发布:8月22日,2018年结婚6:04文章主题:Re:列设计Query_IS 13920 - 2016 |
|
|
亲爱的先生
请回复我们关于这个主题
分享你的想法,
我希望专家指导我们正确的结构工程师,
prakashsiyani写道: |
亲爱的所有人
我附上了详细的计算。saikiran消失了 一般的赞助商
加入:2016年4月22日 帖子:217
|
发布:2018年8月23日星期四7点50分文章主题:Re:列设计Query_IS 13920 - 2016 |
|
|
根据我所知,分析相同的韧性与非韧性建筑,上面所示的力量变化非常高,我震惊增加部队按13920 - 2016。我不相信这是由于代码更改,请重新检查模型。
问候, Saikiran消失了。 |
|
回到顶部 |
|
|
prakashsiyani …
加入了:2009年12月31日 职位:55
|
发布:坐2018年8月25日,42文章主题:Re:列设计Query_IS 13920 - 2016 |
|
|
亲爱的Saikiran先生了
我们同意你的声明,“韧性和非延性分析是相同的”但完整的分析之后,设计计算产生这么多的力量。检查软件设计输出通过手工计算。如果你发现任何错误,请告诉我们。
普拉卡什古吉拉特邦
saikiran写道: |
发布:2018年8月30日星期四5:35文章主题:Re:列设计Query_IS 13920 - 2016 |
|
|
亲爱的先生
请回复我们关于这个主题
分享你的想法,
加入:08年3月2010年 帖子:545
|
发布:2018年8月30日星期四需要点文章主题: |
|
|
亲爱的Er古吉拉特邦,
你把hst = 4.5 / 2计算。这是因为列终止在这个水平吗? |
|
回到顶部 |
|
|
prakashsiyani …
加入了:2009年12月31日 职位:55
|
2018年发布:我9月3日凌晨文章主题: |
|
|
是的,先生
列是终止在地下室楼板水平
普拉卡什
abhio写道: |
亲爱的Er古吉拉特邦,
你把hst = 4.5 / 2计算。这是因为列终止在这个水平吗? |
|
|
回到顶部 |
|
|
prakashsiyani …
加入了:2009年12月31日 职位:55
|
发布:2018年9月13日星期四上午十一28文章主题:Re:列设计Query_IS 13920 - 2016 |
|
|
至今为止我们没有收到任何专家回复同样的解决方案或逻辑。
请回复附件照片为什么没有崩溃甚至这个建筑我们试图崩溃排列。
普拉卡什
266年时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|