发布:2011年8月25日星期四上午8:50帖子主题:我们如何在staad pro中释放成员?在哪儿 |
|
|
我们在staad pro中释放成员吗?v应该在哪里释放成员的开始和结束…?? 请指引我,先生…… |
|
回到顶部 |
|
|
biswajit.halder 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2012年7月19日 职位:6
|
发布:2013年3月1日星期五上午6:32文章主题: |
|
|
通常我们在没有足够的力矩传递和连接不是固定或刚性的情况下释放构件。 |
|
回到顶部 |
|
|
a121s 一般的赞助商
加入日期:2011年6月13日 职位:48
|
发布:周一3月4日,2013上午9:49帖子主题:成员发布 |
|
|
我假设在a和B之间有一个构件,在C和D之间有另一个构件,在B和D之间有第三个构件。通过悬臂,你指的是第一和第二构件。我说的对吗? 如果第三个构件仅仅依赖于第一个和第二个构件,并且没有通过适当的力矩连接连接在钢的情况下,或者在混凝土的情况下是一个整体结构,那么你需要释放第一和第二个构件的MY和MZ。但是MX应该只在这两个中的一个中释放。在它们两个上释放MX会使第三个成员的扭转不稳定。 或者,您可以释放成员3的节点B上的MX、MY和MZ,以及成员3的节点D上的MY和MZ。在这种情况下,您不会在第一个和第三个成员中释放任何内容。 _________________ Shishir s. kadam A.M.I.E M.Tech(结构) |
|
回到顶部 |
|
|
Vijay Solanki 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2012年2月5日 职位:19
|
发布:2016年9月22日星期四上午7:26帖子主题:一个视频,展示了如何在staad pro中释放光束中的力矩 |
|
|
亲爱的,
当你得到为什么我们在staad pro中释放力矩的答案时,这里有一个链接,展示了如何在staad pro中释放梁中的力矩。
https://youtu.be/UcbelletS18 |
|
回到顶部 |
|
|
saikiran消失了 一般的赞助商
加入日期:2016年4月22日 帖子:217
|
发布:2016年9月22日星期四上午9:24帖子主题:回复:我们是否在staad pro中释放成员…在哪儿 |
|
|
maheswaran写道: |
我们在staad pro中释放成员吗?v应该在哪里释放成员的开始和结束…?? 请指引我,先生…… |
嗨Maheswaran,
问:我们是否在staad pro中释放成员
为了实现固定连接,我们释放构件中的力矩。
这取决于工程师是否想使梁简单支撑(即只想传递垂直力而不是力矩,特别是在次梁中),他可以释放静止力矩。亲两端(开始和结束)。
如果他只想在一端释放力矩,他应该定义开始或结束释放规范,并将其分配给所需端的梁。
用最好的, Saikiran。 |
|
回到顶部 |
|
|
|