帖子发布:7点半于2018年10月29日星期一文章主题:屋顶上的变化(从平面倾斜的)的建筑 回复报价

亲爱的所有,

以防碾压混凝土屋顶平屋顶的建筑变化(按报价/投标授予承包商)1:3倾斜的屋顶(按施工图发给承包商),声称可以承包商由于改变平屋顶的倾斜的?

问候,|सादर,

Anurag Sinha |अनुरागसिन्हा

* * * * * *拯救一棵树* * * * * *
仅在必要时请打印;避免不必要的打印和保存环境。

邮件已经被McAfee扫描设备

* * * * * * * * * * * * * * * * *声明* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
“这个电子邮件的内容(包括附件的内容/ (s)或附件/ (s)如果有的话)是特权和机密材料工程师印度有限(面纱)和不应披露,以任何方式使用或复制任何其他比预期的收件人/(年代)。如果这封电子邮件(包括附件/ (s)或附件/ (s)如果有的话)已经收到错误,请立即通知发件人并删除它从你的系统。这个邮件的观点(包括外壳/ (s)或附件/ (s)如果有的话)是那些单独的发送者,除发送方明确,与必要的权威,国家和他们的观点面纱。”

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
es_jayakumar
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2011年11月24日
帖子:1408
地点:科钦

帖子日发布:我2018年10月29日,5:03点文章主题: 回复报价

如果你去CPWD安全域(德里费率表),碾压混凝土屋顶的斜坡的速度超过15度高于15度。利率的详细分析这些项目在DAR(德里分析利率)。率的差异是由于额外的劳动力在倾斜的表面铺设混凝土。你可以工作的单位费率的情况下使用当地的市场利率和发现所涉及的额外费用(差异)倾斜的屋顶,如果你想去一个公认的方法。
的相关页面DAR 2016封闭。


贾古玛E年代



警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。
Analysis.pdf
描述:

下载
文件名: Analysis.pdf
文件大小: 84.6 KB
下载: 316年时间(年代)

回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
spsvasan

…


加入了:2008年12月18日
帖子:375

帖子发布:星期一2018年11月12日凌晨1:45文章主题:Re:屋顶上的变化(从平面倾斜的)的建筑 回复报价

anurag.sinhawrote:
亲爱的所有,

以防碾压混凝土屋顶平屋顶的建筑变化(按报价/投标授予承包商)1:3倾斜的屋顶(按施工图发给承包商),声称可以承包商由于改变平屋顶的倾斜的?



通过电子邮件发布



亲爱的Er。Anurag Sinha

除了Er.E.S引用的参考的有价值的信息。贾古玛,以下可考虑

承包商也可以索赔的倾斜模板可能需要更高的道具和更多的劳动力

如果斜率大于30度,顶级模板将成为必要的,以确保混凝土质量好,这可能会导致进一步的增加成本

S.P.Srinivasan
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
sktrisal
半岛软件下载SEFI常客
半岛软件下载SEFI常客


2016年加入:05年4月
职位:26

帖子发布:结婚2018年11月14日,12:30文章主题:屋顶上的变化(从平面倾斜的)的建筑 回复报价

我在20度3是不需要关闭的两倍。额外收费为倾斜的关闭和混凝土


结婚,2018年11月14日,16:26 spsvasan < forum@sefin半岛软件下载dia.org (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)写道:

引用:
anurag.sinhawrote:亲爱的所有,

