ykalamkar …
加入:2003年1月26日 帖子:108 位置:那格浦尔
|
发布:2018年12月20日星期四上午9:43文章主题:column_is13920设计 |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fians, 我指的是IS13920:2016 Cl。7.1。最后一句写道:“考虑轴向压应力考虑所有有关地震荷载组合加载应当限于0.40 Fck等所有成员,除了那些10。” 如何检查轴向压应力?只有轴向力的区域吗?(Pu / BD) ?还是Pu / + Mz Zy / Zz +吗? 同时,如何考虑钢筋的贡献? 感谢和问候 优Kalamkar |
|
回到顶部 |
|
|
sukanta.adhikari 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:726
|
发布:2018年12月20日星期四上午十一28文章主题:Re: column_is13920设计 |
|
|
亲爱的先生,
如果您正在使用Pu / + Mz / Zz +我/ Zy,这意味着结合压应力和弯曲应力。
但是代码的要求仅仅是轴向压缩,所以它是Pu / BD。
关于,钢筋贡献. .我不认为这是必需的。
如果你有兴趣知道更多关于这个主题的阅读”钢筋混凝土和砖石建筑的抗震设计通过托马斯集集大&m·j·n·普里斯特利”
问候 年代Adhikari
ykalamkar写道: |
2008年加入:05年4月 帖子:188
|
发布:日星期五2018年12月21日2:49点文章主题: |
|
|
亲爱的Sukanta Adhikari先生, 请参考这本书的页码泡利和普利斯特里有关这一条款检查轴向压应力?我试过,但未能找到相关部门。 此致敬礼, Aditya |
|
回到顶部 |
|
|
ykalamkar …
加入:2003年1月26日 帖子:108 位置:那格浦尔
|
发布:2018年坐12月22日上午5:34文章主题:柱的设计 |
|
|
@ Sukanta Adhikari先生, 谢谢你的澄清。 如果我们只使用Pu / BD,这意味着我们必须提供具体充分轴向载荷和钢铁弯曲。(许用应力混凝土在轴向压缩0.4 Fck)�. .这将增加相当大的规模。但会降低钢。
再次谢谢先生。 优Kalamkar |
|
回到顶部 |
|
|
|