帖子发布:2019年坐7月27日,33文章主题:养护混凝土的现场和实验室控制条件 回复报价

为什么混凝土立方体测试之前必须浸没在水中的年龄。但在这个领域我们只撒水结构部件(例如列/梁/基础),我们没有现场水下结构成员。那么我们如何比较立方体强度和结构成员。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
sspawar

…


2009年加入:05年6月
帖子:1200

帖子发布:2021年10月22日星期五11:15文章主题: 回复报价

亲爱的Bipin

你的很多工程师的人经常问的问题是:
它非常真实的和普遍的土木工程师。

答案是:
根据印度标准指南立方体浸泡/蘸水。
和测试和认证okay-ed时其强度等于或大于Fyck + 4或Fyck + 0.825 * SD -更高。(456)
和混凝土是在工作/ okay-ed结构——在其设计强度(Fyck)。

例如
如果需要M30按设计为一个特定的结构混凝土强度。
立方体强度必须30 + 4 = 34 MPa在网站/在结构强度是30 MPa。
立方体是治愈和测试不同的(在更好的方式)根据指导方针,这就是为什么30 + 4 = 34是最低要求的力量
在混凝土结构是治愈不同(可能和指定的方式)这就是为什么可以接受的力量只有30。
按照代码的核心混凝土切割样品从结构测试其强度是可以接受30(平均),而不是34。

希望是清楚的。

问候
年代年代帕瓦尔
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
sspawar

…


2009年加入:05年6月
帖子:1200

帖子发布:2021年10月22日星期五上午11:30文章主题: 回复报价

根据修正案3 fck + 3或fck + 0.825 * SD哪个更高
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3710

帖子分发布:2021年10月22日,星期五下午文章主题: 回复报价

经颅磁刺激,具体的目标平均强度高于特征强度,以确保混凝土生产现场全部或部分没有找到想要的力量。

通过各种方法研究治疗表明,浸在水中不断是最好的,其中只有立方体或预制成员可以被治愈。下的池塘水水平表面地板,屋顶和提供几乎相同的治疗如果水洼保留;墙壁和钢筋混凝土柱的垂直的表面,而不是喷撒水间歇(一般连续性不维护网站除非严格监督),它总是更好的覆盖成员表面用湿衣服(黄麻早些时候有趣的袋子)和喷水保湿水是更有效的方法。

但肯定立方体强度要求较高的讨论和很好地阐述了Er帕瓦尔因为它被浸渍治愈是理想的方式。实际str成员以不同的方式治愈和上面,剩下怜悯的人,可能会或可能不会有效地治愈。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
苏拉
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2008年4月17日
帖子:5631
地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk

帖子发布:2021年坐10月23日上午9点15分文章主题:保持立方体板也不禁止除了codal需求 回复报价

保持立方体板也不禁止除了codal需求
您的满意、地方和保存一个样本数据集板&治疗相应的板是治愈
测试这些立方体出具的传统保存数据集和比较结果
这些人要给相同的结果和更好的试一试
我经历了如此长的回来
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息海报网站访问
sspawar

…


2009年加入:05年6月
帖子:1200

帖子发布:2021年坐10月23日,43文章主题:Re:保持立方体板也不禁止除了codal需求 回复报价

亲爱的Surajji
很有可能和可能发生的,但在特殊的情况。
不一定或者在所有的情况下。
有很多因素会影响结果。
除了养护、压实方法、天气条件等,不同的结果。
现场数据集可以作为证明了相同的混凝土混合物倒在同一时间,但填充数据集和浇注结构元素不同的控制过程和后护理方法也不同。
问候


苏拉写道:
帖子发布:2021年太阳10月24日,38文章主题:Re:保持立方体板也不禁止除了codal需求 回复报价

固化
由卡塔尔石油公司在2004年,有人问我,这是1号石油orgnaisation样品板相同条件下的混凝土立方体治疗治愈,这说明我没有反对,对合同工程师有指导合同权利无论满意度在一定程度上,指令不违反工程
我在粗麻布包裹立方体&指示领班保持关注,这些立方体& &板完全治愈所有天晚上
代码没有提到这样的要求,但合同条件发行授权工程师这样的指令

甚至,混凝土核心也可以,会额外的满意度
这是一个问题,达到质量和相关就没有拒绝这样的指令

工程师应该获得信心在各自的活动和在印度巴拉特,工程师做最大程度上缺乏信心
我们不应该仅限于什么代码授权,但良好的工业实践需要

我甚至在1997年经历了失败的方块板8日的商业建筑位于阿联酋阿布扎比& 6个月之后,我的能力为这些项目向CE不管参数要求,每BS & ACI &最终板拆除顺序被撤销&收到工程师的批准

每个人都应该有一定的协调thinkng &彻底研究的需求

错误发生的项目,当工作去控制的,谁没有这样的技能,但所有涉及到与一个cannotcontrol所有操作和活动的过程

这就是方法声明成为专业工作监督的工具和起诉

sspawar写道:
亲爱的Surajji
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2013年4月21日
文章:1

帖子发布:2021年10月26日,星期二5:43文章主题:Re:养护混凝土的现场和实验室控制条件 回复报价

BIPIN PATEL写道:
为什么混凝土立方体测试之前必须浸没在水中的年龄。但在这个领域我们只撒水结构部件(例如列/梁/基础),我们没有现场水下结构成员。那么我们如何比较立方体强度和结构成员。



亲爱的Bipin记,
文档、监测法定审批,质量保证,一个需要结果与最小变化和无歧义的地方。
立方体强度是一个重要的事件结构元素的审批流程。这是一个合法的证据质量。
如果我们存储多维数据集暴露在干燥环境中,将会有不均匀的干燥表面的立方体。干区将厚上&立方体的侧表面和底部表面的立方体。
这样的数据集时受到压缩负载测试会给不稳定的结果,没有人能够得出结论。
如果我们选择喷洒水,我们不能确定准确的数量,时间,洒在人与人之间的,这将导致一个论点如果压缩测试结果不按要求。
因此消除变异的程度由于人工干预,以减少错误的范围,立方体存储在水里——这将是一个统一的养护条件无关的人这样做。

有趣的不是:立方体留给干燥在开放会给更高的抗压强度,比7天3 &立方体淹没在水中,但是不会达到预期的强度结果在28天! ! !

_________________
Yatin Joshi
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
苏拉
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2008年4月17日
帖子:5631
地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk

帖子发布:10月27日,2021年结婚八24点文章主题:混凝土立方体测试与批准 回复报价

固化和Cubes-Concrete立方体测试和批准

事实上,多维数据集的结果验证具体元素的力量,然而,这并不是真实的测量混凝土的抗压强度

这是一个授权码,数据集必须采取某些有限立方米混凝土或特定的最小数量,数量取决于成员/元素了

必须指出混凝土的立方体显示代表样本
多维数据集的结果是有效的,当数据集通过规定抗压测试

以防立方体失败,国家证实,有关具体的元素是有缺陷的定性,导致拒绝元素问题,除非codal条件ACI 318

评价混凝土强度的混凝土只是解决,进行混凝土核心,BS相关核心提取样本的要求

所有其他测试,如板加载或锤击试验等只是表明&由工程师负责,如何实现等效立方体强度的立方体失败

混凝土养护的要求是定义温度必须维护,在混凝土养护

甚至,如果数据集可以被放在石板遇到真正的条件,和固化完成每板要求,没有问题在某种程度上,固化条件得到满足

是的,在水中保持立方体是codal要求,甚至治愈某些大倒热,水不允许任何应用程序对混凝土,但数据集采样

甚至汽车劈开进行早期使用的具体元素
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息海报网站访问
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3710

帖子发布:2021年10月28日星期四3文章主题: 回复报价

接受/拒绝标准混凝土立方体各国家代码是清楚的。
但混凝土材料生产现场和多维数据集的变化强度测试结果是显而易见的。

有结构设计的实例在更高当局被迫复核设计与强度略低,说M25公路,它被要求复核设计强度的数据集通过,说米23。这是要求避免巨大dismantalling被拒绝的事件。

但是这种情况下是罕见的和边际不足。

不能说上面的复查反对协议的精神,但边际缺口强度也恢复过来
建设机构,被当局,如学习。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
显示文章从之前的:
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >说出来的盒子 所有的时间
转到页1,2下一个
页面12



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
不能附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map