发布:2019年8月6日星期二上午10点文章主题:9米高挡土墙有限的可用的基准宽度。 |
|
|
亲爱的所有,
我必须设计一个9米高的挡土墙在惠普留住希尔的一面。限制是可用的基准宽度约。4米。南方浸信会是160 kn / sqmm 1.5米深度。即使我提供了一个l型护墙墙 与剪切键,向上的土压力在张力值约为-83.74 kn / sqmm,所以墙上没有稳定的标准。我怎么解决这个问题?任何/所有建议将高度赞赏。
提前谢谢。
Gyaneshwar Th。 |
|
回到顶部 |
|
|
praveen_半岛软件下载sefindia 半岛软件下载SEFI成员
加入:2010年6月21日 职位:8
|
发布:2019年8月6日星期二下午3:30文章主题:9米高挡土墙有限的可用的基准宽度。 |
|
|
我也有类似的一个,但我们把0.9米厚逐渐减少挡土墙抗衡
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:2019年8月6日星期二下午4点文章主题: |
|
|
9米高的R /墙,4米宽基础可能不够稳定,墙上是否悬臂或护墙类型,即使剪力键。你能提供under-reamed桩跟结束吗?这将给予稳定在墙上对发展张力对土壤和颠覆。但是,应该有足够的空间放置你的三脚架。另一种方法是提供锚块动员被动土压力,通过钢棒连接到阀杆顶部嵌在混凝土中。但是,土壤侵蚀的锚块将减少其效率和危及墙上。其他现代技术,如土钉,强化了地球,石笼等地球有保留。您可以参考“现代技术在岩土工程和基础工程”尼南P库里,获取详细信息。这些应该适当的为应用而设计的。石笼也失败,如照片下面所示,这发生在Konkan铁路路线在最近的降雨。
贾古玛E年代
描述: |
|
文件大小: |
193.29 KB |
查看: |
396年时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
rojanmathewtsy 一般的赞助商
加入:2013年4月21日 职位:29
|
发布:2019年8月07年结婚,54文章主题:Re: 9米高挡土墙有限的可用的基准宽度。 |
|
|
gyan_th写道: |
亲爱的所有,
为了避免紧张,您有两个选择。 1。基础的厚度增加到平衡的负面。 2。增加基础的深度,土壤的重量在你保留基地将增加和被动压力也会增加。这两个因素将计数器张力。
其他聪明的你可以去其他提到的土壤改良技术Mr.Jayakumar基于成本。
Rojan马修 mathew.rojan@gmail.com |
|
回到顶部 |
|
|
gyan_th 进步的成员
加入:2003年1月26日 职位:40
|
发布:2019年8月07年结婚,14点文章主题: |
|
|
亲爱的所有,
谢谢你的宝贵建议。我将选择的客户讨论。另一个查询是有专家顾问如果我去现代技术在印度吗?请提供一些联系。
与问候,
Gyaneshwar Th。 |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
|
回到顶部 |
|
|
Rajay 一般的赞助商
加入:2010年1月1日 职位:8
|
发布:清华2019年8月08年,神木县文章主题:9米高挡土墙有限的可用的基准宽度。 |
|
|
或者,您可以为挡土墙提供重温货架。
Rajay Balwan
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
Trilochan S.Dholakia 半岛软件下载SEFI成员
加入:2011年10月12日 职位:9
|
发布:清华2019年8月08年,5:30文章主题:9米高挡土墙有限的可用的基准宽度。 |
|
|
我的建议是: 答:钢筋与预制cocr地球系统。面部墙或Gabbion工作环境友好。 b .搁置式钢筋混凝土墙. .计数器和分区堡货架的另一种方式。 如果我可以帮助。请让我知道。谢谢. . Dholakia t . s . trilochan.dholakia@gmail.com 从我的iPhone =
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
阿莫勒Gaulkar 半岛软件下载SEFI成员
加入:2012年5月31日 职位:2
|
发布:清华2019年8月08年,17点文章主题:Re: 9米高挡土墙有限的可用的基准宽度。 |
|
|
Gyaneshwar 请再核对SBC单位。它必须kN / m2。(160 kn / sqmm是不可能的。)
问候 阿莫勒Gaulkar |
|
回到顶部 |
|
|
B.S.VIRDI 半岛软件下载SEFI成员
2009年1月加入:02 职位:5
|
6:30发布:2019年8月13日,星期二文章主题:9米高挡土墙有限的可用的基准宽度。 |
|
|
看到你的问题,你可以使用两个堆6-8m dia�300�逮捕向上的力量。
virdi胡说的
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
|