jagan0819 …
加入:2016年3月30日 职位:53
|
发布:我2019年9月23日,55分钟文章主题:提供钢筋在列 |
|
|
嗨se半岛软件下载fians
我们设计的另一个层办公大楼(只有一楼) 的问题是列位于一楼(现有的地板)8 nos-20mm dia staad酒吧和我们所做的分析和同一列在第一层需要Ast 3200平方毫米…
我需要澄清,我可以额外的钢结的地面和第一层满足钢要求按弯矩在顶部层或我可以搭20毫米dia酒吧与25毫米dia底部层酒吧里最高楼
问候
|
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:2019年9月24日,星期二常有文章主题: |
|
|
3200 sq-mm钢铁的需求发生在底部的FF列?如果是这样,底部放置额外的酒吧和研磨他们与现有酒吧就足够了。一个方法将锚额外的酒吧到列底部(板)的水平。嵌入的酒吧不能为我做的d,酒吧所以锚定不会返回你完整的抗拉能力。因此,你需要计算额外的酒吧被锚定的数量。
贾古玛E年代 |
|
回到顶部 |
|
|
jagan0819 …
加入:2016年3月30日 职位:53
|
发布:2019年9月24日,星期二12点文章主题:先生谢谢你宝贵的建议 |
|
|
es_jayakumar写道: |
3200 sq-mm钢铁的需求发生在底部的FF列?如果是这样,底部放置额外的酒吧和研磨他们与现有酒吧就足够了。一个方法将锚额外的酒吧到列底部(板)的水平。嵌入的酒吧不能为我做的d,酒吧所以锚定不会返回你完整的抗拉能力。因此,你需要计算额外的酒吧被锚定的数量。
贾古玛E年代 |
爵士3200平方毫米的要求是在一楼的列
谢谢你宝贵的建议先生 |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:9月25日,2019年结婚一28文章主题: |
|
|
你是受欢迎的,Er.Jagan。 您可以使用“后安装钢筋”技术HILTI或FOSROC (Lockfix)嵌入额外的酒吧在FF级别列基地。你可以计算附加钢筋细节情况如下: 短缺的钢筋面积= 3200 - 8 * 314(即8 - 20号)= 688毫米2。 请参考表3的附加文学HILTI(从谷歌)。假设,你使用# 16条固定在200毫米深度M20混凝土和Fe415钢。分解(最终)锚固强度,按照表= 33.8 kN。 1 # 16条的极限抗拉强度= 0.87财年Ast = 0.87 * 415 * 201 N = 72.6 kN。 锚定在这种特殊情况下效率= 33.8/72.6 = 0.47 (47%) 额外的钢筋面积你必须补充= 688/0.47 = 1464平方毫米。 # 16条被锚定的数量= 1464/201 = 7.3,8号。你说可以使用更高的dia酒吧和锚固深度增加到减少额外的酒吧。 器将帮助您在锻炼的理论计算在这方面使用他们的最新产品。他们甚至会外卖的食物抗拔试验测试钢筋上找出实际极限抗拔能力。我们做过这样的测试使用HILTI钢筋锚固在岩石上,我已经提到过我的一些以前的帖子。
贾古玛E年代
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
HILTI.pdf |
文件大小: |
1018.13 KB |
下载: |
731年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|