要求地板梁高圆形坦克

发布新话题回复主题 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >新生的区
查看之前的话题::查看下一个话题
作者 消息
Ramesh先生G
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2019年10月17日
职位:4

帖子发布:2019年10月17日,星期四5:03文章主题:要求地板梁高循环坦克 回复报价

在高架循环水箱支持“n”列数…与侧墙下面的列…它需要提供一个单独的梁楼板的荷载转移到列?

因为侧墙本身作为梁(深)将负载从楼板列……

如果侧壁单独是充分的,有设计要修改的认为这是梁侧墙吗?

或者,有什么原因,地板梁必须提供吗?
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
es_jayakumar
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2011年11月24日
帖子:1408
地点:科钦

帖子发布:2019年坐10月19日下午4:05文章主题: 回复报价

事实上,垂直墙壁的渡槽设计以这种方式(由Punmia裁判:钢筋混凝土结构)。垂直的墙壁是专为静水压力,作为一个板,在垂直方向,同时也是设计的梁纵向方向,在码头之间的跨度/支持。我希望,这一原则也可以扩展到水箱壁,提供最低200毫米厚度使用(Cl.6.1.2是13920:2016),这将被视为一种梁弯曲的计划。Cl.23.3是456:2000(梁,以确保细长限制
横向稳定性)可能不适用由于连续底部支持和荷载传递发生在底部。然而,可能需要检查深梁的行动。其他SEFI半岛软件下载ans请评论。

贾古玛E年代
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
Er.shivani
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2018年5月29日
职位:10

帖子发布:2019年10月22日星期二8点文章主题: 回复报价

是的侧墙可以设计为一个梁,但独立梁钢筋必须提供,这是有时难以适应在墙上墙钢筋提供了水电静态力)(这是方便提供单独的光束。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
es_jayakumar
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2011年11月24日
帖子:1408
地点:科钦

帖子发布:2019年10月22日星期二51文章主题: 回复报价

所需的纵向钢筋梁行动不会太多,多亏了大深度(侧墙的高度)。