发布:2019年10月28日,星期一早上5:45文章主题:Eccentircity梁的加载。 |
|
|
你好Sefi半岛软件下载ans。
我只是一个初学者在str.设计。梁设计进行电梯机械重量160 kn的点荷载假设梁就是低于电梯机器装载点。然而现在,梁位置打的是错的。重点从梁加载是100毫米的边缘。板不是设计机器的重量。将现在的影响以及如何纠正它。 |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:2019年10月29日,星期二四11文章主题: |
|
|
提升机的点荷载(160 kn)看起来过高。请检查它。
贾古玛E年代 |
|
回到顶部 |
|
|
kawshik9 一般的赞助商
加入:2009年10月28日 职位:16
|
发布:2019年10月29日,星期二说文章主题: |
|
|
在这种情况下以下事情需要做:
1)计算扭矩梁由于偏心负载
2)检查设计的额外的时刻和剪切诱导由于偏心载荷。
3)如果不能在设计矩形梁。尝试设计t形梁。
4)如果不能在这两种情况下。想额外的加强措施。
K.Ramakanth。 |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:2019年10月29日,星期二48点文章主题: |
|
|
我觉得160 kN的负载(16吨)是错误的乘客电梯的负载,汽车重量、平衡锤和机器的重量。请指定如果是重型货物电梯。 从系统的点荷载的偏心是有限的,它不会引起太多额外的BM板。但是你必须检查其充分性剪切应力在适当的点板。你的250毫米厚板可能会迎合这一需求,为一个温和点负载。所建议的。Ramakanth,你必须检查额外的扭矩梁的充分性。