Er.Ajith_K 一般的赞助商
加入:2016年6月20日 职位:12
|
发布:2020年太阳2月2日23点文章主题:意见浮动列休息梁/梁 |
|
|
问候,
我有疑问关于梁休息浮动列。我需要成员的意见。我有列布局和梁的附加图像细节我结构工程师给了我在这篇文章中,供您参考。
我的朋友是一个结构工程师和我发生了争执,他建议我使用完整强化积极缩减(第二层)。我告诉如果我做,然后我的钢铁数量将会增加,因而会增加成本。
梁(浮动栏去哪里休息):- 450 mm x 600 mm
支持列:- 300 mm x 450 mm
明确跨度:6米
梁钢筋:# 3-25Y & # 2 - 20 y
梁底钢筋:
第一层(完整)——# 5-20Y
层2(缩减)——# 4-25Y & # 1-20Y和两个弯曲的酒吧16毫米,浮动栏要休息。
梁和柱实际上是专为Fe500但我们使用Fe550 & M20标号混凝土由于可用性。
建筑:G + 3层,(地面的停车场)。
我的问题:
1。我应该需要提供完整长度钢筋层2(缩减)或我去设计由结构工程师吗?
2。请查看列布局并分享你的见解,梁的一方将150毫米远离由于尺寸和取向?
关于
Ajith
描述: |
|
文件大小: |
73.31 KB |
查看: |
152年时间(年代) |
|
描述: |
|
文件大小: |
74.7 KB |
查看: |
156年时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
thirumalaichettiar 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3554
|
发布:2020年太阳09年2月,6:25文章主题: |
|
|
亲爱的Er.Ajith, 首先浮动列在地震的地区是不能接受的。即使地震统治它不是一个好的结构的选择。
从草图看到浮动栏的位置是在这种情况下,它可能会导致扭力。我不知道如果他占了它。因为完整的图纸或计划不知道它可能会避免它通过提供二次梁等。
但在许多情况下浮动列站,因为他们还没有情商的力量。
T.Rangarajan |
|
回到顶部 |
|
|
|
|