帖子发布:2020年9月25日星期五11:48文章主题:楼板设计与壁负荷 回复报价

亲爱的所有,

如何设计双向板在墙上负载板上在未来?

我有附加板的形象。

请指导我如何设计这样的板。

问候,
Ramu矿。



板image.png
描述:
文件大小: 9.71 KB
查看: 216年时间(年代)

板image.png


回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
五子棋马修
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入了:2016年2月18日
职位:16

帖子发布:太阳2020年9月27日,第2章36节文章主题: 回复报价

亲爱的ramu矿,

这个板跨度更大。如果板在所有四个边不连续,则将150毫米板的厚度和钢筋- 12毫米dia酒吧在175毫米C / C向两个方向。这在我看来设计是不经济的。所以你可以考虑这个板分割为两个通过提供一个梁板,墙下哪个。

您可以提供隐蔽的光束在墙上如果墙之间的距离和支持小于2 m .在这种情况下,我认为不可能。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
es_jayakumar
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2011年11月24日
帖子:1408
地点:科钦

帖子发布:2020年太阳9月27日凌晨5:45文章主题: 回复报价

所指出的。五子棋马修,你必须提供足够深度板,考虑其大跨度(4.8米)。按他的建议,尝试引入一束以下提出的墙。如果没有门开在墙上,你可以选择让梁站,应该你想避免unsightliness光束投影。如果你不能试试重量轻分区(木、铝、AAC块等)的墙,使用标有记号的墙。如果必须废除的支撑梁,你必须分析使用s曲线“Pigeaud双向板。一个值得解决的例子对于类似的情况可以在书中找到“钢筋混凝土结构设计”Ashok Kumar Gupta (Galgotia出版物)。我认为,这本书现在绝版了。您还可以使用STAAD分析板,通过建模使用板元素。别忘了检查板的挠度。

贾古玛E年代
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
ramu_se

…


加入:2017年10月30日
帖子:103

帖子发布:太阳2020年9月27日,37文章主题: 回复报价

贾古玛谢谢五子棋先生,先生。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
ramu_se

…


加入:2017年10月30日
帖子:103

帖子发布:太阳2020年9月27日,56点文章主题: 回复报价

贾古玛亲爱的先生,

我做过staad模型板,最大偏差为5.4毫米。我已经将墙上负载节点负载和应用于板节点。
附上装运细节,供你参考。请纠正我如果有任何错误的。

问候,
Ramu矿。



loading.png
描述:
文件大小: 254.25 KB
查看: 196年时间(年代)

loading.png


回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
es_jayakumar
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2011年11月24日
帖子:1408
地点:科钦

帖子发布:太阳2020年9月27日,2:12点文章主题: 回复报价

请把STAAD文件。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
ramu_se

…


加入:2017年10月30日
帖子:103

帖子发布:太阳2020年9月27日下午3:16文章主题: 回复报价

先生,请查收staad文件。


警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。
Staad.rar
描述:

下载
文件名: Staad.rar
文件大小: 365.55 KB
下载: 270年时间(年代)

回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
badamsundararao

…


加入了:2009年12月24日
帖子:215
地点:卡基纳达安得拉邦

帖子发布:2020年太阳9月27日下午5:15文章主题:砖墙在板上 回复报价

设计一个梁的宽度100毫米x + 2板的深度,因此,墙上负载将disbursed@45degrees,从最小深度按深梁挠度考虑,所以梁高也许不会影响从氛围的观点。使用AAC块减少静负荷。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息海报网站访问
es_jayakumar
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2011年11月24日
帖子:1408
地点:科钦

帖子发布:我2020年9月28日凌晨2:12文章主题: 回复报价

ramu_se写道:
先生,请查收staad文件。

你为什么地板装修和分区加载在上行方向?
正确,请设计板手动和文章的细节。

贾古玛E年代
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
ramu_se

…


加入:2017年10月30日
帖子:103

帖子发布:我2020年9月28日10:04文章主题: 回复报价

我已经分析了梁在staad。

梁宽度大小400(100 + 2板xdepth)和150毫米深度因为我认为150毫米板厚度

墙负载- 3.15 kN / m
壁厚150毫米,AACblocks

我们必须设计该梁并提供加固为400毫米宽梁内板吗?

请参考附件文件。

问候,
Ramu矿。



警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。
beam.rar
描述:

下载
文件名: beam.rar
文件大小: 432个字节
下载: 264年时间(年代)