查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
sidhaivam 半岛软件下载SEFI成员
加入:2014年9月19日 职位:3
|
发布:2015年12月31日星期四51文章主题:风载八角形的臀部屋顶与常见的皇冠 |
|
|
亲爱的朋友们,
新网站,我最终发布最初在错误的地方。纠正。
需要你有经验的观点/意见/建议机制淡的问题 我现在问题支撑下:-
1。设计一个八角形的金属屋顶1:15音高和中央皇冠。 2。维度:八角= 9米 3所示。屋顶檐= 4.2米的高度 4所示。碾压混凝土圆形列在每个顶点的八边形和900 mmdia 5。基本风速是47米/秒和建筑物在EQ第四区。 6。八角形的大厅的墙砖masonary,有18%的机会。 6。不允许在其他地方列。
这个建筑物是在一楼和下面的地板(UG)房屋建筑业现在我有以下一个更大的问题
1。风荷载的外部多项式系数应该使用的表6和表4是873 - iii (mono-sloped屋顶)或利用表4和图2是875 - iii(圆形站锥形的屋顶)。 2。什么类型的桁架是适合这种情况的八角形的臀部和常见的皇冠和大柱自由空间。 3所示。建议连接/成员选择皇冠。
我att的屏幕截图staad模型易于理解的问题
提前谢谢期待你的宝贵意见
描述: |
|
文件大小: |
213.71 KB |
查看: |
480年时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
rajprayas2000 半岛软件下载SEFI成员
2016年2月加入:02 职位:3
|
2021年发布:我7月26日,43点文章主题: |
|
|
你能分享我设计屋架的stadd文件吗? |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:2021年7月27日星期二二47文章主题: |
|
|
八角形的金属屋顶
1.0金属屋顶坡度,一般来说,并不比1:10奉承。 2.0所有桁架将分享加载一视同仁,集体。 3.0从审美的角度来看,一个陡峭的斜坡似乎更愉快的红色Khaparail类型金属板。但这只是一个个人观点。 4.0陡峭的斜坡还有其他好处更喜欢会上升为每个8在钢管桁架和经济/钢构件。
5.0不是一个单极屋顶情况。 从表6.0计算外部压力多项式系数内部压力我认为多项式系数的0.5便士。但是我将检查代码。 7.0桁架屋顶免受风吸力。 8.0列用于净拉伸力和时刻从墙下风力情况。
将检查代码和恢复。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:2021年7月27日星期二3:09文章主题: |
|
|
风荷载在屋顶薄钢板 外部公关咖啡按表6 内部公关coff。根据7.3.2.2,0.5便士空缺5到20% 添加
风在墙上 外部按表5 内部0.5便士 力coff按表25八角形状。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:2021年7月27日星期二8:06文章主题: |
|
|
对于这样一个无列的大小约25米,结构需要低于春季水平我的高度。e rcc坳顶级需要超过5.0。桁架的中心是除此之外。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:2021年7月27日,星期二晚上文章主题: |
|
|
桁架的类型: 桁架是一种类型。桁架分为面板点间距约1.25米到1.45米,小挡板间距是否需要搭接,否则约1.45。 在每个面板点垂直。对角线从顶部向底部中心的共鸣。 檩上面板点。 底部跑交替底部面板点。
桁架设计 DL +我 DL +风荷载 风情况下permisdible压力可以增加,但检查最新的代码。 桁架通常为2/3的rd设计活荷载 但檩将为100%。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:2021年7月27日星期二9:04文章主题: |
|
|
在列类型的连接
分析Staad,一端铰接,另一端的支持 滚动支持,即。支持允许水平跨度方向的运动。输入相应的造型完成。
在网站连接。 板块与stiffners提供年底桁架下弦杆的底部——上弦杆结点称为桁架鞋板。 桁架上应当休息的女士rcc列至少有4号螺栓pre-embeded成列具体的每个板上。
桁架鞋板一侧应按地脚螺栓dia正常的圆洞。,但桁架钢片在另一端有椭圆形状的槽形孔,允许临时运动。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
2021年发布:星期二7月27日13点文章主题: |
|
|
提供檐梁在屋檐的水平
在模型Rcc檐梁是没有见过。建议把所有rcc列。如果碾压混凝土梁不容许业主/建筑师,在桁条列必须是重型钢或提供双PURLUN在列。 好处将所有列和碾压混凝土梁在屋檐水平是避免悬臂rcc的列在垂直方向由于风在墙上。甚至钢梁与适当的固定性列上也同样的目的服务。
风在包层的墙上转移的情况列以类似的方式处理,风荷载在水箱分期至于人工分析。 |
|
回到顶部 |
|
|
rajprayas2000 半岛软件下载SEFI成员
2016年2月加入:02 职位:3
|
发布:太阳2021年8月1日6:37文章主题: |
|
|
我希望Stadd Pro模板仅供参考的目的。你能发送吗? |
|
回到顶部 |
|
|
|