www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
Chirag_Garg 半岛软件下载SEFI成员
加入了:2020年12月18日 职位:3
|
发布:我2021年9月27日,1:36点文章主题:生效的墙砖masonary地震 |
|
|
亲爱的所有,
我最近做了地震分析项目和困惑关于时间用于地震分析。我已经使用0.09 h / d ^ 0.5为我的其他项目,我猜是惯例。 但这一次,我想分析砖砌体墙的结构支撑作用按is1893 - 2016。这是观察:
1)时期常规方法和利用结构元素之间的区别并不重要。 2)列设计是保守派的地震力如果使用常规方法,特别是因为弯曲与支撑最小列和列作为几乎纯轴向成员。
要求所有工程师添加他们这样做如果他们也有类似的观察分析。
问候 是一家Garg IIT Roorkee |
|
回到顶部 |
|
|
pvgraju …
2020年加入:07年6月 帖子:66
|
发布:2021年9月28日星期二下午3:37 p.m文章主题:生效的墙砖masonary地震 |
|
|
亲爱的先生,
砌体支柱是有效的压缩。所以在梁单元建模为一个桁架区域模型的压缩弹簧刚度和梁元素一样。然后检查结果。检查也销为桁架元素结束。
问候,
P.V.Gavarraju。 |
|
回到顶部 |
|
|
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:708
|
发布:2021年10月5日星期二凌晨1:25文章主题: |
|
|
DearSir, 请注意我的意见是一样的 1。砖砌的只能作为压缩支柱。
2。进一步,它的影响是减少的机会(可能是,也可能不是原计划)。此外,一旦裂缝,它的刚度将大幅减少。
3所示。在砌体有太多的未知数。我们有很多不同类型的块和不同厚度的墙。质量控制不同供应商之间的太多
4所示。115毫米厚墙,100毫米厚墙等作为默认压缩支柱能力很差
因此不建议IMHO采取列设计的模型使用struts的结果。即使在时间的情况下,最好是采取保守的方法,以防导致较低的Vb的支撑模型。
希望这有助于 你的真诚 年代Arunkumar |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:2021年10月5日星期二2:26文章主题: |
|
|
非常生动的、清晰的和坦率的观点从Er年代Arun kumar /响应。 加密在整体的场景。
sakumar79写道: |
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|