|
www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
苏拉 一般的赞助商
加入:2008年4月17日 帖子:5534 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
|
发布:2021年10月28日星期四21文章主题:混凝土的养护 |
|
|
混凝土的养护 ACI 318年,当我们处理故障板的1997/98,平均标准授权批准的混凝土,当内核被测试 最低接受单一的立方体抗压强度85% 的确,所有方块给不同的结果,即使,RMC使用 当然,RMC给高于所需的力量,然而必须遵守规定 没有,只有核心测试,但同时,磺胺类药物的限制复合进行了测试 所有核心维度是检查和准备测试 我们有3个实验室用于测试核心在不同的时间当然,在某些争端工程师 这是真的,伟大的经验为我在那些日子里,在我们一直参与重复锤测试,负载测试,核心测试在整个板 长期治疗,帮助在这个例子中,因为混凝土技术当时尚不完全清楚 这都是由于网站缺乏养护,由于某些懒工程师&前线工人 核心是最好的答案,以确保事实的结果,但长期治疗也可以,帮助在某些情况下,当混凝土超过56天 不应该有设计要求检查,如果发生变异说1或2 N |
|
回到顶部 |
|
|
sspawar …
2009年加入:05年6月 帖子:1199
|
发布:2021年10月28日,星期四上午10:58文章主题: |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fians 或许是一个明智的想法重新核对,实力是传递所需的设计力量,而拆除受到结构。 但 按照456年核心测试结果是可以接受的如下:
17.4.3混凝土的成员由coretest应当被认为是可接受的,如果averageequivalent核心的立方体强度等于在least85百分比的立方体强度等级的concretespecified相应年龄和没有individualcore强度小于75%。
例如如果M 25级的混凝土是混凝土为特定结构的设计品位。 在核心测试如果平均获得85%的25 = 21.25 设计师可以拒绝混凝土和受到结构,如果假设他重新核对并得到设计要求至少在M 23日
但是代码允许接受。
问候
维克拉姆。截写道: |
接受/拒绝标准混凝土立方体各国家代码是清楚的。 但混凝土材料生产现场和多维数据集的变化强度测试结果是显而易见的。
有结构设计的实例在更高当局被迫复核设计与强度略低,说M25公路,它被要求复核设计强度的数据集通过,说米23。这是要求避免巨大dismantalling被拒绝的事件。
但是这种情况下是罕见的和边际不足。
不能说上面的复查反对协议的精神,但边际缺口强度也恢复过来 建设机构,被当局,如学习。 |
|
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5524 地点:马里兰州,美国
|
发布:2021年10月29日,星期五27文章主题:Re:养护混凝土的现场和实验室控制条件 |
|
|
BIPIN PATEL写道: |
为什么混凝土立方体测试之前必须浸没在水中的年龄。但在这个领域我们只撒水结构部件(例如列/梁/基础),我们没有现场水下结构成员。那么我们如何比较立方体强度和结构成员。 |
亲爱的Er Bipin帕特尔
好问题。所有的代码要求我们治愈方块以水箱注满水并完全淹没。当然这样的数据集将不同的强度比实际的结构。出于这个原因,我们应用0.85倍设计!
温暖的问候 萨勃拉曼尼亚 |
|
回到顶部 |
|
|
苏拉 一般的赞助商
加入:2008年4月17日 帖子:5534 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
|
发布:2021年10月29日,星期五7点50分文章主题:现场工程历史八板故障& approval-Abu habi - 1997 |
|
|
领域工程——历史八板故障& approval-Abu阿布扎比- 1997 我在这个组织担任总工程师 问题是治疗 请参考附件 很长时间后贴在它Sefi魔法半岛软件下载
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
领域工程历史八板fsilure & approval-Abu阿布扎比- 1997 |
|
下载 |
文件名: |
尊重一个暂停Slab.pdf 11-Concrete测试过程 |
文件大小: |
138.25 KB |
下载: |
397年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
苏拉 一般的赞助商
加入:2008年4月17日 帖子:5534 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
|
发布:2021年坐10月30日8:23文章主题:现场工程+混凝土养护 |
|
|
领域工程+混凝土养护
治疗的目的是防止蒸发的水硬混凝土 如果水可以被允许留在混凝土,治疗成功的影响 代码开始长回来时,混凝土技术没有达到更高的水平和编码被吸引的,也许,从不在实用领域工作过 由于混凝土技术的发展,介绍了各种方法的养护 被水混凝土养护,养护剂、热固化,高压灭菌法等。 如果混凝土温度可以保持在规定的范围内,没有必要,混凝土必须呆在接触水 如果硬化混凝土温度可以保持说27摄氏度&,不管用什么办法治疗,它是有效的 如果数据集也可以,保持在这种环境下,它等效的目的 如果上述方法可以真正的元素,为什么没有样品吗? 在项目网站上,那些机构可以实验,使用各种方法对混凝土立方体 使用养护剂饱和立方体&让方块保持直到这些测试 饱和立方体&覆盖饱和的麻绳,进一步用聚乙烯薄片盖好,这样没有空气进入和确保数据集仍然在这种情况下,直到测试进行 应用蒸汽在多维数据集,如果设备/设备&然后测试可用 保持立方体工作&治愈治愈&然后测试工作 所有你实验揭示的事实 为什么猜测,一些文献,并不是真实的呢 前应该是一个并行测试当然,同意负责监理工程师或主管机关负责研究的目的,提供定义的过程也进行了 |
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|