www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
husseins20 …
加入:2013年4月25日 帖子:62
|
发布:11月23日,星期二2021年38文章主题:etabs墙负载 |
|
|
亲爱的专家,
在etabs应用加载我们selct梁和墙添加线路负荷然而光束从中心节点连接墙负载长度也走到中心节点?如果是比我们有一些重复的负载和以防大列复制可能导致静负荷增加。请建议。
也建议UDL申请墙在Etabs加载情况下我们有墙的板吗?
祝好
侯赛因 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3708
|
发布:11月24日,2021年结婚18文章主题: |
|
|
只是一个门外汉的观点
占墙负载重复碾压混凝土框架梁,应用一个乘数为0.95左右的砖材料密度输入。这将给稍微减少负荷占重复问题。
重量轻的分区可以放在石板,但115砖隔断墙需要梁,或暗梁,但等效UDL总是更高。更好的模型线负载板。
不从事etab,因此一个门外汉的观点。 |
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|