发布:09年12月星期四,2021年36文章主题:如何正确的销关节固定关节混凝土基座底板 |
|
|
对所有的问候。
我寻求你的输入纠正民事错误pl。 在我们网站建设一个500平方英尺的新钢棚误地脚螺栓已采取了一个方向,结构刚度转换为旋转型的最初计划为一个固定的类型。
现在,在审查和评论,我知道地脚螺栓定位被改变,是很困难的。另外,值得灌浆其他方面上的螺栓和前进的结构像一个固定的类型和能时刻和垂直载荷。裁员计划是20英尺的高度,是mono边坡类型从左到右。
底座是1英尺x1ft是大小(它与梅森11英寸的错误)。 螺栓是20毫米dia 120毫米差距和50毫米球场上传播。我们有一个额外的空间50 mm的添加20毫米孔固定连接。
我添加了图片,寻求你的观点,因为这个项目是在一个路障尽管MSME小屋。你能建议。
描述: |
|
文件大小: |
67.74 KB |
查看: |
104年时间(年代) |
|
描述: |
|
文件大小: |
74.09 KB |
查看: |
92年时间(年代) |
|
描述: |
|
文件大小: |
67.61 KB |
查看: |
115年时间(年代) |
|
描述: |
|
文件大小: |
194.14 KB |
查看: |
106年时间(年代) |
|
描述: |
|
文件大小: |
113.16 KB |
查看: |
103年时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
感恩的人 |
1用户(s)是感谢这篇文章。mjnasar(4)13-12 babu_ramabadhran感谢他/她的职位
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:2021年12月10日,星期五3:13文章主题: |
|
|
流结构
作为一个通用视图
棚式结构可以设计成固定基地也固定的基类型。在固定基础结构稳定性的依赖是完全在屋顶联合开发整体时刻和柱-梁连接必须轴承门户行动方便。钢结构与刚性钢框架的列和梁关节轴承。高钢铁厂/工业厂房建筑通常是计划与柱-梁铰接基地关节僵硬。
然而在固定基地,屋顶梁柱接头可能/不可能是刚性的。一般小棚屋计划像垂直悬臂固定基列。
在你的例子: 请检查设计方法。
钻井额外2个螺栓,相反脸上每一个现有的两个螺栓之间,可以用化学灌浆。
请检查目前可用的容量与螺栓和其他螺栓包括考虑风吸力的力量,剩余容量达到时刻屋顶梁-柱接头。 |
|
回到顶部 |
|
|
pvgraju …
2020年加入:07年6月 帖子:66
|
发布:2021年12月14日星期二31文章主题:如何正确的销关节固定关节混凝土基座底板 |
|
|
亲爱的先生,
您可以修改详细的超级结构截面通过添加斜成员如附件所示。在纵向方向上也添加一些梁连接。
这将减少时间的基础。通过试验和错误尝试解决这个问题。
问候,
P.V.Gavarraju。
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
固定connection.pdf |
文件大小: |
1.16 KB |
下载: |
130年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
spsvasan …
加入了:2008年12月18日 帖子:376
|
发布:2021年12月16日星期四晚上将近12点文章主题:Re:如何正确的销关节固定关节混凝土基座底板 |
|
|
[" = " babu_ramabadhran "]问候。
我寻求你的输入纠正民事错误pl。 在我们网站建设一个500平方英尺的新钢棚误地脚螺栓已采取了一个方向,结构刚度转换为旋转型的最初计划为一个固定的类型。
亲爱的Er.Babu
提供很多螺栓在300 mm x 300 mm的专栏将导致锚间距约75毫米。这是锚杆直径的3.75倍。将这样的小间距减少锚的退出能力?
Expets可能请澄清
S.P.Srinivasan |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:2021年12月16日星期四下午3:52文章主题:Re:如何正确的销关节固定关节混凝土基座底板 |
|
|
我认为退出问题发生在普通水泥混凝土质量,但在碾压混凝土基座/钢筋混凝土质量从锚荷载传递到reinf酒吧,横向联系方便,避免退出锥分离质量和力量转移到基座的纵向钢筋。
让sefi其他成员的观点。半岛软件下载
spsvasan写道: |
亲爱的Er.Babu
提供很多螺栓在300 mm x 300 mm的专栏将导致锚间距约75毫米。这是锚杆直径的3.75倍。将这样的小间距减少锚的退出能力?
Expets可能请澄清