帖子发布:坐2022年1月29日下午4:30文章主题:- 16700 - 2016条款5.3层刚度和强度: 回复报价

亲爱的所有,


我有一个疑问关于层刚度计算,请回复将非常有帮助。


按�- 16700 - 2016条款5.3层刚度和强度:


的)侧向平动刚度层不得少于70%的层以上。



表:�故事刚度���������70%以上storeyStoryOutput CaseCase TypeStep TypeStep NumberShear XDrift XStiff XShear YDrift YStiff Y�����kNmmkN / mkNmmkN mStory3EQXLinStaticStep由Step18769.99280.24835339913.830.000015580.030Story2EQXLinStaticStep Step18774.76120.26337192670.000015660.033024737940OK (35339913 x70%) TransferEQXLinStaticStep Step18784.23910.312281425410.000011120.035023603487OK��(33719267 x70%) GroundEQXLinStaticStep Step18786.01490.15584698190.000011990.187019699778OK��(28142541 x70%)地下室1 eqxlinstaticstep Step18786.01480.10385023708.60.000012040.091040928873OK��(58469819 x70%)


这是我大四学生计算表明,但是我相信70%的地面层应该在传输层即58469819 x 70% =�58469819 kn / m


巴拉