www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:2月04星期五,2022年6:42点文章主题:考虑加载垂直+水平地震 |
|
|
工程师提出了这个问题:根据1893:2016,zone-4建筑垂直地震作用被认为是由顾问根据6.3.3.1
但是他们没有考虑垂直荷载组合中给出6.3.4.1 他们引用条款6.3.4.4没有考虑到垂直组合。 这是正确的先生吗?
我的回答是:条款6.3.3.3州,当两个垂直地震和水平地震被认为是,加载按条款6.3.4.1。应考虑!但是条款6.3.4.4有点混乱!
我希望其他人也评论! |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
2022年2月发布:坐5日10:32文章主题: |
|
|
垂直地震组件
不是一个主题的研究员EQ工程,从实践的观点
考虑结构orthagonal, 100%水平分量的情商是一次向一个方向作为古老的实践(在cl 6.3.2.1给出)。但垂直地震总是共存其100%的价值,总是认为它的全部价值。早些时候练习桥以及建筑设计做了这个逻辑。 因此考虑到只有30%的现有合作垂直情商按给定的组合似乎逻辑但研究员EQ波运动可以评论这背后的原因。
个人观点,完整的垂直分量。 然而根据代码,如果结构不正交100% + 30%在其他dir但仍100%垂直EQ逻辑。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
2022年2月发布:坐5日霎时一切都文章主题: |
|
|
根据IRC 2000版本
第222.1条明确说垂直地震系数应当被认为是对所有桥梁在V带和IV。应当考虑水平和垂直地震系数同时行动。
无法下载IRC 6 2017版。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
2022年2月发布:坐5日11:48文章主题: |
|
|
是的,检查IRC 2017版本
符合给出的荷载组合是1893。它认为30%垂直情商。
最新研究的结果可能的原因。 |
|
回到顶部 |
|
|
sspawar …
2009年加入:05年6月 帖子:1200
|
发布:2022年太阳2月6日上午9:26文章主题:Re:考虑加载垂直+水平地震 |
|
|
我不是设计专家——但是什么条款6.3.4.4州的方程,可以根据具体情况修改。x, y或z可以消除任何一个如果没有考虑到在一个特定的情况。 讲述方程的灵活性,虽然部分是担心垂直运动,所以只有两个水平计划一次不应该关注的问题。但方程非常有效,它也在2 H -工作计划。 问候 |
|
回到顶部 |
|
|
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:708
|
发布:2022年太阳2月6日11:44文章主题: |
|
|
亲爱的先生们, 据我所知,垂直分量的遗漏负载组合是不正确的。
6.3.4.4条款的目的是是正交的情况下,帧数(由于不需要30%的EL相反的方向),或者当垂直分量不是必需的。
如果需要垂直分量的设计根据6.3.3,荷载组合按6.3.4.1(或)按6.3.4.2应该考虑设计。
最多,如果帧是正交的,我们可以考虑ELx elz和伊利+ -0.3 + / / -0.3 elz ELx + / - -0.3的EQ组件而不是伊利+ / -0.3 elz和伊利elz -0.3 + / - -0.3 ELx + /
你的真诚 年代Arunkumar |
|
回到顶部 |
|
|
hemalmistry …
2009年7月加入:01 帖子:70
|
发布:我07年2月,2022年七51文章主题: |
|
|
亲爱的Arunkumar,
我同意你的澄清,垂直EQ操作应当结合只有一个水平正交llr EQ操作一次,与 horizontal EQ actions for Non-orthogonal LLRS (horizontal irregularity of non parallel lateral force system),
然而,我想修改最后两行你的解释如下:
最多,如果帧是正交的但是需要按6.3.3.1包括垂直地震效应,我们可以考虑
+ / -ELx elz + / -0.3, + / -伊利elz + / -0.3, + / -ELz elx + / -0.3, + / -ELz + / -0.3伊利,
情商组件来代替
+ / -ELx elz伊利-0.3 + / + / -0.3, + / -伊利elz elx + / + / -0.3 -0.3, + / -ELz elx + / -0.3+ / - -0.3伊利。
陈纯7的最新版本,也需要考虑负载的非正交llr组合建筑高地震带(署D、E、F)与正交llr但扭转不规则。如果这样的建筑有资格对垂直情商影响,所有三个情商组件需要加上100/30规则。
问候,
血管Mistry |
|
回到顶部 |
|
|
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:708
|
发布:坐2月19日,2022年59文章主题: |
|
|
亲爱的Er血管Mistry, 你的修正。希望其他高级工程师同意,如果不是这样,可能会提出他们的观点。
你的真诚 年代Arunkumar |
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|