www.半岛软件下载www.buonovino.com

半岛网页版登陆印度(SEFI)结构工程论坛半岛软件下载

论坛订阅订阅消化消化的偏好常见问题解答常见问题解答搜索搜索MemberlistMemberlist用户组用户组注册注册常见问题解答安全提示常见问题解答捐赠
配置文件配置文件登录来检查你的私人信息登录来检查你的私人信息登录到网站登录到网站登录到网站登录论坛
警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。

G + 3楼Etabs模型

发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论
查看之前的话题::查看下一个话题
作者 消息
ramu_se

…


加入:2017年10月30日
帖子:103

帖子发布:2022年2月18日,星期五早上8:13文章主题:G + 3构建Etabs模型 回复报价

你好,

我分析和设计g + 3建筑Etabs重力载荷和横向荷载(EQ加载静态方法)和我在Staad.Pro模型相同

1。3循环列是失败在Etabs staad。箴这些列并不失败。

2。在Etabs列强化%继续增加从底部层到顶层。(由于大时刻列顶部地板)
如何减少列时刻在顶级地板?
我们不能提供更少的钢筋底部楼层(一楼)
和更多的强化在楼上三楼(一楼)。
在这种情况下如何提供经济强化呢?

3所示。这unfactored荷载组合为基础设计,同时考虑到我们需要考虑地震载荷?

这里我有附加的模型。

请检查模型和指导我。



警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。
半岛软件下载Sefi.rar
描述:

下载
文件名: 半岛软件下载Sefi.rar
文件大小: 361.13 KB
下载: 241年时间(年代)

回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3709

帖子发布:2022年2月18日,星期五每天上午文章主题: 回复报价

只是一个一般的观点:

以防顶层列需要更高的钢筋由于地震时刻尤其在荷载组合(DL 0.9 + 1.5 EQ DL),似乎没有害处的增加在顶层柱reinf围住Ld在倒数第二层框架梁的底面。

是的,古老的做法减少reinf现在不能遵循我们向上移动一天所需的负载组合视图。但是如果增加是相当大的,还没有这样的列需要手动检查每过去由于设计软件的一部分,仍是想要讨论这个话题。

检查基础压力,联合国因素组合。但是对于基础结构设计必须所有组合
被分解为构建分析和它的组件设计。


最后由vikram编辑。截在坐2月19日,2022 7:04点;编辑1次
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
ramu_se

…


加入:2017年10月30日
帖子:103

帖子发布:2022年2月18日,星期五28文章主题: 回复报价

谢谢先生。

请澄清我

什么是基础的荷载组合,列,梁和板设计?

什么是我们需要考虑的荷载组合而进行反应谱分析?

请分享我如果你有任何参考手册。

谢谢你!
Ramu矿。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3709

帖子发布:2022年坐2月19日3:28文章主题: 回复报价

亲爱的Er Ramu矿霁

主要用手工设计工作,我可能不会说什么软件输入,但可以很容易地输入和负载组合荷载组合设计所需的立足点,列,框架梁和平坦的石板。板、设计可以使用1.5 DL + 1.5会完成。但对悬臂板,设计考虑检查5次垂直地震情况下情商。同样在露台等垂直堆栈结构,垂直悬臂检查5倍水平的情商。
你可以很容易地去输出文件和过滤管理负载情况下考虑(I)最大(I)财政年度最小(ii)财政年度最大力矩Mz (iii)我最大力矩(iv)最大剪切,以防你要检查设计手动在一些情况下。没有必要为这个软件本身设计元素管理情况。

最好的祝愿
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3709

帖子发布:2022年坐2月19日4:09文章主题: 回复报价

通常是看到下列情况可能管理:

立足点,基金会- - - - - -

基准压力检查——(DL 1.0 + 1.0 * X * L L);
dl (1.0 + 1.0 + 1.0 EQ) * F
F因素取决于土壤类型和基础类型
如孤立的立足点与软土基础系梁F = 1.0但在土壤介质O.8允许南方浸信会增长25%。
同样以来筏F = 1/1.5 = 0.67允许增加50%。
X因素下面解释:我是合适你在情商

基础设计——(DL 1.5 + 1.5 * X * LL)——X因素活载后会减少取决于没有的故事。我n G + 3 X =(1 - 0.3) = 0.7,因为红色的因素是30%。
(1.2 DL + 1.2会+ 1.2 EQ)——会是适当的25%会在情商一般会高达300公斤/平方米,50% > 300 kg / m2。但没有存储和其他类别会减少。

请注意,在正常即非地震/无风情况下会减少基于NOS的故事是STR立足点和列的设计。对框架梁没有会减少在非地震情况下,完整的我。


最后由vikram编辑。截在坐2月19日,2022 47点;编辑1次
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3709

帖子发布:坐2月19日,2022年43文章主题: 回复报价

列设计

必须考虑所有荷载组合。
降低管理案例故事可以:
DL (1.5 + 1.5 * X * LL)可能不会在情商管理区域3、4、5但执政区- 2
(1.2 dl + 1.2 LL ' + 1.2 eq)管理在区域3,4,5

对于上层/几上的故事:
(1.5 dl + 1.5 ll)可以在任何区域管理
是看到,会减少不复存在,倒数第二顶层非地震正常条件下的情况。
(1.2 dl + 1.2 ll ' + 1.2情商)
(1.5 dl + 1.5情商)
(0.9 DL + 1.5 EQ)——一般这种情况下给突然增加reinf向上移动。

以上情况可以控制


最后由vikram编辑。截在坐2月19日,2022 32点;编辑2倍
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3709

帖子发布:坐2月19日,2022年于5:05文章主题: 回复报价

框架梁设计:

(dl 1.5 + 1.5 ?)
(1.2 DL + 1.2 ll ' + 1.2情商)
情商dl(1.5 + 1.5)可以控制在入住率像住宅为200 kg / m2。但也可以管理。

小的个人意见:
在地震情况下设计师致力于软件(1.2 dl + 1.2会把这个案子”即适当会+ 1.2情商)

我认为这是更好的,如果我们充分梁设计。适当将用于制定地震质量取决于概率完全可能不是在情商的事件。这是非常合适你的逻辑,因此方面。但在任何情商事件一个/多个地板年代在一个多层的建筑物可以加载完全EQ活动期间(而另一些不是),因此适当的将可能导致设计梁下地板完全加载。想法是,情商,并非所有的楼层都是装载应用程序会,一些可能完全加载,卸载和一些部分加载。应用程序似乎平均分数考虑所有楼层。

这种组合是悲伤的dl 1.2 + 1.2 + 1.2 EQ)。,我。e将梁设计,然而情商基于地震质量考虑合适的你。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
ramu_se

…


加入:2017年10月30日
帖子:103

帖子2022年2月发布:坐19日19点文章主题: 回复报价

谢谢你先生对于这样一个简要的说明。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
显示文章从之前的:
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论 所有的时间
页面11



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
不能附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map