G + 3楼Etabs模型

发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论
查看之前的话题::查看下一个话题
作者 消息
ramu_se

…


加入:2017年10月30日
帖子:103

帖子发布:2022年2月18日,星期五早上8:13文章主题:G + 3构建Etabs模型 回复报价

你好,

我分析和设计g + 3建筑Etabs重力载荷和横向荷载(EQ加载静态方法)和我在Staad.Pro模型相同

1。3循环列是失败在Etabs staad。箴这些列并不失败。

2。在Etabs列强化%继续增加从底部层到顶层。(由于大时刻列顶部地板)
如何减少列时刻在顶级地板?
我们不能提供更少的钢筋底部楼层(一楼)
和更多的强化在楼上三楼(一楼)。
在这种情况下如何提供经济强化呢?

3所示。这unfactored荷载组合为基础设计,同时考虑到我们需要考虑地震载荷?

这里我有附加的模型。

请检查模型和指导我。



警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。
半岛软件下载Sefi.rar
描述:

下载
文件名: 半岛软件下载Sefi.rar
文件大小: 361.13 KB
下载: 239年时间(年代)

回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3708

帖子发布:2022年2月18日,星期五每天上午文章主题: 回复报价

只是一个一般的观点:

以防顶层列需要更高的钢筋由于地震时刻尤其在荷载组合(DL 0.9 + 1.5 EQ DL),似乎没有害处的增加在顶层柱reinf围住Ld在倒数第二层框架梁的底面。

是的,古老的做法减少reinf现在不能遵循我们向上移动一天所需的负载组合视图。但是如果增加是相当大的,还没有这样的列需要手动检查每过去由于设计软件的一部分,仍是想要讨论这个话题。

检查基础压力,联合国因素组合。但是对于基础结构设计必须所有组合
被分解为构建分析和它的组件设计。


最后由vikram编辑。截在坐2月19日,2022 7:04点;编辑1次
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
ramu_se

…


加入:2017年10月30日
帖子:103

帖子发布:2022年2月18日,星期五28文章主题: 回复报价

谢谢先生。

请澄清我

什么是基础的荷载组合,列,梁和板设计?

什么是我们需要考虑的荷载组合而进行反应谱分析?

请分享我如果你有任何参考手册。

谢谢你!
Ramu矿。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3708

帖子发布:2022年坐2月19日3:28文章主题: 回复报价

亲爱的Er Ramu矿霁

主要用手工设计工作,我可能不会说什么软件输入,但可以很容易地输入和负载组合荷载组合设计所需的立足点,列,框架梁和平坦的石板。板、设计可以使用1.5 DL + 1.5会完成。但对悬臂板,设计考虑检查5次垂直地震情况下情商。同样在露台等垂直堆栈结构,垂直悬臂检查5倍水平的情商。
你可以很容易地去输出文件和过滤管理负载情况下考虑(I)最大(I)财政年度最小(ii)财政年度最大力矩Mz (iii)我最大力矩(iv)最大剪切,以防你要检查设计手动在一些情况下。没有必要为这个软件本身设计元素管理情况。

最好的祝愿
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3708

帖子发布:2022年坐2月19日4:09文章主题: 回复报价

通常是看到下列情况可能管理:

立足点,基金会- - - - - -

基准压力检查——(DL 1.0 + 1.0 * X * L L);
dl (1.0 + 1.0 + 1.0 EQ) * F
F因素取决于土壤类型和基础类型
如孤立的立足点与软土基础系梁F = 1.0但在土壤介质O.8允许南方浸信会增长25%。
同样以来筏F = 1/1.5 = 0.67允许增加50%。
X因素下面解释:我是合适你在情商

基础设计——(DL 1.5 + 1.5 * X * LL)——X因素活载后会减少取决于没有的故事。我n G + 3 X =(1 - 0.3) = 0.7,因为红色的因素是30%。
(1.2 DL + 1.2会+ 1.2 EQ)——会是适当的25%会在情商一般会高达300公斤/平方米,50% > 300 kg / m2。但没有存储和其他类别会减少。

请注意,在正常即非地震/无风情况下会减少基于NOS的故事是STR立足点和列的设计。对框架梁没有会减少在非地震情况下,完整的我。


最后由vikram编辑。截在坐2月19日,2022 47点;编辑1次
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3708

帖子发布:坐2月19日,2022年43文章主题: 回复报价

列设计

必须考虑所有荷载组合。
降低管理案例故事可以:
DL (1.5 + 1.5 * X * LL)可能不会在情商管理区域3、4、5但执政区- 2
(1.2 dl + 1.2 LL ' + 1.2 eq)管理在区域3,4,5

对于上层/几上的故事:
(1.5 dl + 1.5 ll)可以在任何区域管理
是看到,会减少不复存在,倒数第二顶层非地震正常条件下的情况。
(1.2 dl + 1.2 ll ' + 1.2情商)
(1.5 dl + 1.5情商)
(0.9 DL + 1.5 EQ)——一般这种情况下给突然增加reinf向上移动。

以上情况可以控制


最后由vikram编辑。截在坐2月19日,2022 32点;编辑2倍
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3708

帖子发布:坐2月19日,2022年于5:05文章主题: 回复报价

框架梁设计:

(dl 1.5 + 1.5 ?)
(1.2 DL + 1.2 ll ' + 1.2情商)
情商dl(1.5 + 1.5)可以控制在入住率像住宅为200 kg / m2。但也可以管理。

小的个人意见:
在地震情况下设计师致力于软件(1.2 dl + 1.2会把这个案子”即适当会+ 1.2情商)

我认为这是更好的,如果我们充分梁设计。适当将用于制定地震质量取决于概率完全可能不是在情商的事件。这是非常合适你的逻辑,因此方面。但在任何情商事件一个/多个地板年代在一个多层的建筑物可以加载完全EQ活动期间(而另一些不是),因此适当的将可能导致设计梁下地板完全加载。想法是,情商,并非所有的楼层都是装载应用程序会,一些可能完全加载,卸载和一些部分加载。应用程序似乎平均分数考虑所有楼层。

这种组合是悲伤的dl 1.2 + 1.2 + 1.2 EQ)。,我。e将梁设计,然而情商基于地震质量考虑合适的你。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
ramu_se

…


加入:2017年10月30日
帖子:103

帖子2022年2月发布:坐19日19点文章主题: 回复报价

谢谢你先生对于这样一个简要的说明。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
显示文章从之前的:
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论 所有的时间
页面11



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
不能附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map