基座的路灯杆的设计
转到页以前的1,2,3
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >新成员做测试职位
查看之前的话题::查看下一个话题
作者 消息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3709

帖子发布:2022年4月11日星期一,里弗斯点文章主题: 回复报价

继续从以前的文章:

稳定力矩按Andrea norsa公式:

= 1.2米
体重数控= 5184 + 30 = 5214公斤
H = 1.2米
路上=采取平均土壤= 0.25 mpa = 25吨/平方米= 25000 kg / m2

稳定力矩女士:
(我)5214 x 1.2 / 2 = 3129 kgm

(2)5214 - 2 x ^ 2 / (2�25000�1.2) = - 906 kgm

(3)+ 80 x 1.2 ^ 25000 ^ 2 ^ 1.2�3�kgm / (6561�5214) = 3637

净稳定力矩= 3129 - 906 + 3637 = 5860 kgm 5048对kgm从以前的文章基本计算

上面的公式必须从书籍、验证其他来源以及土壤接地电阻的值需要根据土壤参数。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
dubeyratnesh
半岛软件下载SEFI常客
半岛软件下载SEFI常客


加入:2022年3月21日
职位:38

帖子发布:2022年四月12日结束文章主题: 回复报价

vikram.jeetwrote:
继续从以前的文章:

先生感谢您的详细解决方案示例。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
es_jayakumar
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2011年11月24日
帖子:1408
地点:科钦

帖子发布:4月13日,2022年结婚1:45文章主题: 回复报价

vikram.jeetwrote:
一些假设的计算9.0米高桅下理解钙。

假设:桅杆dia 0.45平均。

桅杆顶部照明环dia 1.5米,ht 0.45说假设

基础:基础= 2.0米的深度
大小:2.0米×2.0米

风在基础基地部队和他们的时刻
风压= 200 kg / m2制服

肥大的身体H1 = 200 * 0.80 * 0.45 * 9.0 = 648公斤
时刻在基础基地M1 = 648 * (9.0 / 2 + 0.30 + 2.0) = 4407 kgm

上部照明环H2 = 1.50 * 0.45 * 200 = 135公斤
M2 = 135 * (9.0 + 0.3 + 2.0 0.45 / 2) * 135 = 1495 kgm

总时间= 4407 + 1495 = 5902 kgm的基地

Wtof基础+土壤/ = 2.0 * 2.0 * 2.0 * 1900 = 15200公斤
这里平均单位wt的土壤和碾压混凝土基础和碾压混凝土基座1900 kg / m3
桅杆的重量+顶圈说= 75公斤
总重量= 15200 + 75 = 15275公斤

检查转向:
稳定力矩= 15275 * 2.0 / 2 = 15275 kgm
倾覆力矩= 5902公斤米
安全系数与OT = 15275/5902 = 2.59 cf 2.0好

检查滑动就可以了

基础的压力:

P / A + _ M / Z = 15.275 / (2 * 2) + _ 5.902 / (2 * 2 ^ 2/6)
= 3.82 + 4.43 _

以来最低基地公关是负的,基地将失去接触在某些部分和基础压力计算下:
e = M / W = 5.902/15.275 = 0.39 M

接触长度= 3 * 0.39 (2/2)= 1.83
接触% = 1.83 * 100/2.0 = 91.5%。

马克斯基准压力= 2 * 15.275 /(1.83 * 2.0)= 8.35吨/平方米cf总值SBC的土壤

这说明以上纯粹是假设基于旧风代码,pl遵循风压按最新的代码


Vikram截先生,
支点只在边缘吗?

4091(1979)守则吗
的设计和施工
输电线路基础
塔和波兰人说:

“力的合成垂直和横向应该行动
点在其基地的距离。第六的宽度
脚趾”

贾古玛E年代


最后由es_jayakumar编辑于2022年4月13日结婚2:53点;编辑1次
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3709

帖子发布:4月13日,2022年结婚3文章主题: 回复报价

支点

浅基础/传播立足点,支点在脚趾的基础。
推翻在脚趾和稳定的时刻了。

然而在深桩基础/好/单桩的依赖周围的土体与基础地层,支点,ZMP(零运动点)可能是基地上方一定距离。

因此,基座类型块基金会的波兰人,某种类比法与深基础可以,但与扩展底座(底座)高桅杆浅基础和脚趾点作为支点。

有些著名的sefi成员可能半岛软件下载启发改善的观点。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3709

帖子分公布:4月13日,2022年结婚文章主题: 回复报价

亲爱的贾古玛Er ES,
谢谢你给引用代码是4091。
在我看来精神条款是允许的最大偏心B / 6从中心线的基础,尽管codal线由你所写。

有需要100%以来接触基础的基础传输塔/传输波兰人无法承受横向偏转超出容许范围。

支点在边缘(脚趾)的基础


如果最大允许偏心率从CL e = B / 6

接触长度X = 3 * (B / 2 - e) = 3 * (B / 2 - B / 6) = 3 * * 1/3 = B

%接触= 100%

这意味着(P / A - M / Z) = + ve或在最零。

然而经过Codal行:
e = B / 6我从脚趾。e边缘
efrom CL = B / 2 - 6 = B / B / 3

可以计算出接触的基础至少需要= 50%,这似乎难以消化的输电塔

对输电塔基础的提升可能会导致更高的侧向变位岩土原因的结果
因此这样的立足点必须有完整的基地联系,我想

等光波兰人/高桅不需要严格的指导方针和一些基础的提升可以允许严重的风。

提升的基础:
(我)。NBC是沉默
(2)是4091年在输电塔- e = B / 6脚趾开明的,呃,意味着代码允许50%的提升对输电塔是令人不快的。
(3)桥代码IRC 78:马克斯提升的基础允许在岩石地层为下:
(即正常情况下——20%。马上联系80,%)
风/地震条件- - - 33%(即67%)联系
没有提升允许土壤


es_jayakumar写道:
帖子发布:4月13日,2022年结婚5:46文章主题: 回复报价

深度的输电塔,杆塔基础按是4091

基础按Codal要求最低深度H / 6, H是塔的高度/极GL之上。

块(底座)类型的基础波兰人,增厚以最高应600毫米(在地面450毫米和150毫米以上),应(B + 2�200毫米)大小,B是平方/圆块的大小的计划。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3709

帖子发布:2022年四月14日下午文章主题: 回复报价

亲爱的西文

我检查BIS码是11233,警察Raddar天线的设计和施工,电视和微波塔基础。

根据cl 5.1.1.3.13,按条款精神,孤立的立足点应提供的方式,没有张力,即提升水平力作用下的基础。

还根据进一步条款”丛书:

安全系数对不应当2.0最低

南方浸信会,也不容许在风/提高情商情况。

开明的ofesign标准你关于4091 e = B / 6从脚趾适用于结合大量的各种各样的腿。也存在类似cl IS11233。
但最可能需要横向变位由于岩土原因即使在筏板,但是上面代码被允许。

我也寻找任何修正案,但是没有。

只是生活在你提供的精神食粮。

感谢并坚持下去
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
dubeyratnesh
半岛软件下载SEFI常客
半岛软件下载SEFI常客


加入:2022年3月21日
职位:38

帖子发布:2022年四月21日美东文章主题:基座的路灯杆的设计 回复报价

感谢所有详细讨论先生。
我们可以进一步分析staad pro这样设计吗?如何使用地脚螺栓效应在这样的分析?空心staad pro和管状部分?
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
es_jayakumar
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2011年11月24日
帖子:1408
地点:科钦

帖子发布:2022年4月22日,星期五22文章主题: 回复报价

帖子发布:2022年坐4月23日凌晨5:15文章主题: 回复报价

亲爱的Er西文

对于孤立的立足点是11233给了明确的建议没有地位的提升。

关于结合一系列不同的腿,建议再次困惑因为e = B / 6从边缘手段,提升约50%的木筏不可取不仅传播相关结构,而且对任何结构保持视图对不安全因素。

肯定会希望进一步研究。