|
www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
kawshik9 一般的赞助商
加入:2009年10月28日 职位:16
|
发布:2022年4月22日,星期五11:23文章主题:剪切钢筋在结束垂直片盒的成员。 |
|
|
亲爱的所有,
我设计一个四口箱子埋在地面20米土壤表土。前板和底部剪切板我已经设法设计通过提供剪切链接。但是,由于侧向土压力垂直成员没有剪切结束。我们可以设计最终垂直板和垂直成员提供剪切链接?或者我需要增加厚度吗?
我附上草图供你参考。请指导我。
感谢你。
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
sketch.pdf |
文件大小: |
117.43 KB |
下载: |
120年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
发布:2022年坐4月23日下午5点文章主题: |
|
|
垂直的墙盒
墙壁也一样在对待其他结构成员,和剪力钢筋可以提供。 但由于墙抗压载荷作用下,更高的容许剪切应力按456可以采取。 剪切力也需要检查deff从脸。 |
|
回到顶部 |
|
|
kawshik9 一般的赞助商
加入:2009年10月28日 职位:16
|
发布:2022年坐4月23日21点文章主题: |
|
|
Vikram先生,
谢谢你的建议。三个点会帮助我很多 1)以临界段deff从脸的支持。 2)增强混凝土的抗剪强度按456 Cl.40.2.2压缩成员 3)以上两点考虑,如果它仍然不能在剪切我将去剪链接。
再次谢谢。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
发布:2022年坐4月23日上午9:30文章主题: |
|
|
考虑以上两点后,如果仍然剪应力超过允许的,你可以权衡这两个选项:
选项1,如果通过增加壁厚的5 - 10%,如果检查是好的那么避免剪切reinf更好。它可以提供但是网站更努力。
选项2 -如果更有厚度要求,pl提供reinf执行的剪切的vu - Tcbd。
的条款是456中存在剪切检查建议在2 d,但它仍在讨论这个论坛几岁。明确的使用这一条款是不存在的。不能说。 |
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|